过江倒虹管
gz17
gz17 Lv.2
2004年02月26日 22:39:53
只看楼主

本人接受一个难度较大的工程,DN600管道需过3KM长的江,本人考虑要用浮沉法,挖管槽施工。不过在管材确定上,不知除了钢管还能用PE管吗,我觉的可以,还不用防腐。

本人接受一个难度较大的工程,DN600管道需过3KM长的江,本人考虑要用浮沉法,挖管槽施工。不过在管材确定上,不知除了钢管还能用PE管吗,我觉的可以,还不用防腐。
zzg1880
2004年02月27日 01:17:07
2楼
3KM长的过河管道,用钢管也的做防护套管,要考虑一旦有问题,如何维护的问题呀。
回复
xuweihe68811
2004年02月27日 13:29:30
3楼
我觉得并不是不可以,但要真的采用需要考虑及解决很多技术方面的问题。主要是PE管埋下去后遇水会上浮。本人曾有过这样的经验,在管道铺设完毕管顶部分回填后,下一场雨管道就上浮了,搞得要返工,更不要说是过江管了,如何解决技术问题,有得想~
回复
gz17
2004年02月28日 11:37:59
4楼
一般的倒虹管都需要同时铺设两根,作为备用和检修用,不过本次工程投资太大,不好说。对于PE管的密度是比水大,而且在施工完毕后倒虹管内总是充满水的,因此仅需要在施工过程中考虑抗浮问题。本次工程为给水管。大家有没有好的建议。
回复
gz17
2004年03月01日 00:41:40
5楼
施工手册里写明是用钢管,不过没有说为什么?
我还是想用PE管,不过心理没底,怕怕!
回复
hegy6363
2004年03月01日 10:35:45
6楼
PE管应该没问题
回复
georgezhangh
2004年03月03日 09:51:58
7楼
PE管采用牵引法施工,应该没有问题。1KM的过江管是用这种方法的,3KM的应该也可以的吧
回复
hegy6363
2004年03月03日 19:05:26
8楼
还要处理好管道抗浮
回复
gz17
2004年03月03日 22:40:28
9楼
我想只要在施工过程中考虑抗浮问题。运行后就不是问题了!
回复
hegy6363
2004年03月04日 19:10:34
10楼
当然喽
回复
liuren1980
2004年03月04日 22:45:04
11楼
不知道你管中的介质是什么?不可能是水吧?DN600过长江是不是有点小呀?我认为可以采用浮沉法施工,但是注意防浮。但是不能用PE管,除非PE管套钢管。
回复