单层厂房的消火栓问题
yzxgs
yzxgs Lv.4
2004年02月26日 12:25:37
只看楼主

单层钢构厂房,面积700平米,层高5米,屋顶无法设置消防水箱,该如何是好?另,消火栓可否挂在工字缸上?

单层钢构厂房,面积700平米,层高5米,屋顶无法设置消防水箱,该如何是好?另,消火栓可否挂在工字缸上?
免费打赏
haijunxie
2004年02月26日 15:03:40
2楼
一般市政自来水压力就可以满足消火栓的压力,不用设置屋顶水箱。当然可以挂在工字钢上。
回复
w329105
2004年02月26日 23:46:05
3楼
直接从厂区生产-消防管网接管即可,根据厂房面积,估计有2套室内消火栓就可以了,可以通过在工字钢上焊接角钢,再将消火栓用螺栓、螺母固定的方法挂起。
回复
mczzy
2004年02月27日 09:42:41
4楼
同意楼上二位说法
回复
wjhruyi
2007年08月08日 14:03:07
5楼
如果采用常压供水的话用市政水,保证消火栓出口压力即可,不一定非要设水箱吧
回复

相关推荐

APP内打开