塔吊基础用半个标准节预埋,不知大家见过没有?有什么问题没有?
塔吊基础用半个标准节预埋,不知大家见过没有?
有什么问题没有?
52楼
“有钱啊,就是气粗。点解不用混凝土把塔吊的塔身包起来,那样更安全。”我同意第54楼的观点!!!
回复
53楼
不是做施工的,不是很清楚,预埋螺栓的就见过,孤陋寡闻
回复
54楼
秀逗,
真是浪费,现在我们用的塔吊全是压配重,根本不需要埋什么螺栓什么的,什么年代了.只需要作一个砼基础了.
回复
55楼
就地取材、资金等情况考虑,可以使用该法
回复
56楼
应该埋的是基础加强节吧?有没有人能证明这个基础埋的是标准节?
回复
57楼
这种情况太正常了
简便啊
回复
58楼
没有什么奇怪的!但一般的标准节都是2.5米高,看图中露出来的不多,我们做的一般都是露出一半,割掉后下一个工程用.
回复
59楼
这个预埋节怎么保证水平度?
保持平齐对于上面的塔吊很重要。
回复
60楼
这叫基础节,为塔吊生产厂家生产的专用节,40以下塔吊多使用此种方法,一节大概4000元左右
回复
61楼
这样做当然可以了!一是比较浪费,二是基坐的四个点要控制在同一个水平面上比较难.三是说明决策者有点缺心眼.
回复