***大家见过这样的塔吊基础吗???
wenxinweij
wenxinweij Lv.2
2006年09月29日 10:50:15
来自于工地图片
只看楼主

塔吊基础用半个标准节预埋,不知大家见过没有?有什么问题没有?

塔吊基础用半个标准节预埋,不知大家见过没有?
有什么问题没有?

1159499301884.JPG

免费打赏
hyzhanglianzhong
2007年01月31日 16:10:27
52楼
“有钱啊,就是气粗。点解不用混凝土把塔吊的塔身包起来,那样更安全。”我同意第54楼的观点!!!
回复
yue1980
2007年01月31日 20:11:03
53楼
不是做施工的,不是很清楚,预埋螺栓的就见过,孤陋寡闻
回复
xiexiaocheng520
2007年02月01日 11:07:35
54楼
秀逗,
真是浪费,现在我们用的塔吊全是压配重,根本不需要埋什么螺栓什么的,什么年代了.只需要作一个砼基础了.
回复
wgx-001
2007年10月06日 17:25:58
55楼
就地取材、资金等情况考虑,可以使用该法
回复
于文轩
2007年10月17日 19:47:22
56楼
应该埋的是基础加强节吧?有没有人能证明这个基础埋的是标准节?
回复
设计牛
2007年11月03日 15:09:39
57楼
这种情况太正常了
简便啊
回复
guoliang618
2007年11月04日 10:31:37
58楼
没有什么奇怪的!但一般的标准节都是2.5米高,看图中露出来的不多,我们做的一般都是露出一半,割掉后下一个工程用.
回复
ytxs
2007年11月04日 21:28:48
59楼
这个预埋节怎么保证水平度?
保持平齐对于上面的塔吊很重要。
回复
lby-4168
2007年11月05日 11:52:37
60楼
这叫基础节,为塔吊生产厂家生产的专用节,40以下塔吊多使用此种方法,一节大概4000元左右
回复
gh906
2007年11月05日 14:57:07
61楼
这样做当然可以了!一是比较浪费,二是基坐的四个点要控制在同一个水平面上比较难.三是说明决策者有点缺心眼.
回复