求10kV电机的执行回路,用西门子S7-300的plc,需要指明数字量输入输出,模拟量输入输出信号
求10kV电机的执行回路,用西门子S7-300的plc,需要指明数字量输入输出,模拟量输入输出信号
2楼
执行回路?不是保护,是控制方式决定逻辑吧?
用“S7-300的plc”是干什么用的?
“指明数字量输入输出,模拟量输入输出信号”?
数字量————开关接点信号,你需要多少?PLC内部从理论上讲,可以给你无穷个!
模拟量————电流、电压、转速?你想要哪些?
好象是个“无厘头”问题,让人家如何给你说?
10KV电机一般是大功率的,不会调速,所以,不会有“输入模拟量”,负载信号可以接“电流”信号(需要变换成4~20mA标准信号),给PLC作什么逻辑,完成什么功能?
回复
3楼
采用PLC控制10kV电机,其大致与采用DCS控制电机应该基本是一样的。
PLC的数字量输出(BO,或称DO)可能有:合闸允许、遥控启机(自动启机)、远方停机(联锁停机)等。
数字量输入(BI或称DI)可能有:保护动作信号、断路器合闸状态、断路器分闸状态、远方/就地(手动/自动)转换开关状态等。
模拟量输出(AO)如果不进行变频控制的话,一般很少用到!
模拟量输入(AI):可取电流、电压、温度等
至于究竟需要采集什么量或输出什么量,需要看具体如何控制!
回复
5楼
要的就是你说的这些,直接解决问题了,谢谢你啊
回复
6楼
回复
7楼
有木有人做10KV变频电机设计啊
回复
8楼
版主就是不一样啊,学习再学习