风机盘管质量堪忧,合格产品仅过半!
schaugnshen
2006年09月28日 17:44:08
只看楼主

  受国家质量监督检验检疫局委托,国家空调设备质量检验中心于2006年第一季度按照新编国标《风机盘管机组》GB/T 19232-2003对北京、上海、广东、江苏、浙江、山东等6省市25家生产企业的生产的风机盘管进行了风机盘管机组的产品质量国家监督抽查,抽查工作按国家标准GB/T 19232-2003《风机盘管机组》和国家质检总局批准的《风机盘管机组质量监督检查办法及判定方法》进行。  这次共抽查25家企业,其中13家产品合格,合格率仅为52%;有12家产品不合格。抽查检验项目中,噪声不合格11家,凝露不合格8家,冷量不合格2家。

  这次抽查的25家企业中,独资和合资企业为11家,占44%。股份企业14家,占56%。企业年生产能力在万台到几十万台,基本能代表目前国内企业生产状况。
  此次国家监督抽查的标准为,每个企业抽取样品2台,对抽取的样品检验。当第一台抽检样品不合格时,对备用样品进行复检,但第一台样品主项两项以上(含两项)不合格时,则不予复检,(整个)检验结果论为不合格。
  这次国家抽查反映出的问题如下:
  1、国家标准GB/T 19232-2003《风机盘管机组》已于2003年12月1日起正式颁布实施,国家标准对产品性能提出了更高的要求,但仍有部分企业未执行新国标(备注:以前没有国家标准,只有机械行业标准JB/T 4283-1991)。
  2、产品性能数据在产品铭牌和样本说明书中应真实一致,有些企业为了市场竞争和销售需要,在名牌、样本中标注的性能和产品实际数值不相同,给消费者使用造成损失。
  3、机组噪声超标。原因为机组匹配不当,如功率较大或风量偏高,也有的企业外购电机安装前未经检查检测或风动平衡检测不严等。
  4、机组结露滴水问题。由于暗装机组均安装在建筑吊顶内,产生凝露滴水易损坏室内装修、装潢。这次抽查结露主要出现在凝结水盘边缘和出风口处,水珠外挂,还有盘底结露,究其原因主要是保温材料质量差,厚度不够及粘贴不牢等。
  5、有些企业为了市场价格竞争,从材质上降低成本,影响产品质量和寿命。
  国家空调设备质量监督检验中心相关负责人表示,导致本次抽查工作合格率低的一个重要原因是,国家标准GB/T19232-2003《风机盘管机组》已颁布实施,标准对产品性能提出了更高的要求,但仍有部分企业没有执行新国标。面对激烈的市场竞争,有些企业或弄虚作假,故意将性能数据标注优于产品真实值,欺骗用户和消费者;或偷工减料,从材质上降低成本,影响产品质量和寿命。
  抽查结果同时显示,凡是有完备的检验手段和质量管理严格的企业,检验合格率就高。
  国家空调设备质量监督检验中心相关负责人指出,由于风机盘管机在我国的使用范围广、数量多,本次抽查结果应该引起广大生产企业和用户的重视。尤其是用户在选择产品时,要选择质量过硬的品牌,共同抵制劣质产品,支持守规企业的良性发展,以促进行业提高产品质量和技术水平。

  附:风机盘管机组国家监督抽查合格企业名单(按上海、北京、广东、江苏、浙江、山东地区排序)
  上海新晃空调设备有限公司;
  上海通惠-开利空调设备有限公司;
  大金中央空调(上海)有限公司;
  广东松下环境系统有限公司北京分公司;
  清华同方人工环境有限公司;
  珠海格力电器股份有限公司;
  广东西屋康达空调有限公司;
  江苏风神空调集团股份有限公司;
  浙江盾安人工环境设备股份有限公司;
  余姚捷丰空调设备有限公司;
  烟台顿汉布什工业有限公司;
  山东德通实业有限公司;
  山东中大空调集团有限公司。
  此次国家质量检验抽查还抽查到了约克、特灵、天加、雅仕、麦克维尔等等年生产能力在万台到几十万台的知名品牌企业。
免费打赏
thoc
2006年10月03日 14:35:20
12楼
不合格的呢?
回复
jiangsusanyan
2006年10月04日 10:24:29
13楼
表示质疑,国家空调设备质量监督检验中心,你们的测试平台不知道现在怎么样,以前可以老化地每什么精度的。其实合肥通用的数据比较可靠。
回复
schaugnshen
2006年10月04日 10:36:29
14楼


  那你以后什么都可以不信了:什么彩电、冰箱、洗衣机等等什么也不要买了
回复
schaugnshen
2006年10月04日 10:36:52
15楼


自己看不出来吗?
回复
w47306
2006年10月05日 10:03:39
16楼

不管他们的检测设备是如何老旧,用同一仪器检测标准是一样的。没有理由怀疑他们数据的准确性,就是换合肥通用所也是一样。
再则,合肥通用所和空调设备检测中心的侧重点不一样,风机盘管检测我认为国家空调设备质量监督检验中心更加专业,如果检测压缩机的话肯定是通用所的专业。制冷和空调还是两回事。
回复
hvac0086
2006年10月10日 14:09:53
17楼
学习一下
回复
anew321
2006年10月11日 15:56:38
18楼
对呀,为什么只有合格得,不合格得呢,强烈要求把不合格得贴出来!
回复
schaugnshen
2006年10月11日 17:45:16
19楼
  上传已经停止使用的机械行业JB/T 4283-1991风机盘管机组标准与新编国标《风机盘管机组》GB/T 19232-2003规范,大家比较一下
回复
schaugnshen
2006年10月11日 17:49:44
20楼
新编国标《风机盘管机组》GB/T 19232-2003
回复
leidanwawj
2006年10月12日 11:36:56
21楼
雅士的应该合格了吧,它的新生产许可证刚通过不久呀,
回复

相关推荐

APP内打开