小面积百级车间空调选用与新风处理问题
surisheng
surisheng Lv.2
2006年09月28日 15:41:27
只看楼主

大家好,我手上有个小面积的百级车间86平方,分成四个小房间,百级旁边有110平方的千级车间。不知道选用什么样空调最好,新风是否另设中效风柜?

大家好,我手上有个小面积的百级车间86平方,分成四个小房间,百级旁边有110平方的千级车间。不知道选用什么样空调最好,新风是否另设中效风柜?
免费打赏
surisheng
2006年09月28日 15:54:08
2楼
回复
vincent_nk
2006年09月28日 16:29:45
3楼
条件太少,无法确定
回复
surisheng
2006年09月28日 16:53:27
4楼
请问需要什么条件?
回复
vincent_nk
2006年09月28日 17:14:42
5楼
层高,梁高,吊顶高度
轴线位置
是否有机房
每个房间的热湿负荷
是否有设备排风
回复
surisheng
2006年09月29日 09:01:19
6楼

没有机房
层高4.1,大梁高3.3,小梁3.5,吊顶高2.5
没有设备排风
我现在想知道选什么样的空调,比如风冷管道机吊在天花上可不可以,车间没有温湿度要求,
还有就是如果选用风冷管道机新风怎么处理最为节省!
我去过一两个百级车间看过,不过都是面积比较大,用的都是干盘管.但这种小空间又没温湿度要求,用干盘管我想应该不太可能吧.
回复
vincent_nk
2006年09月29日 10:58:34
7楼
百级的没有温湿度要求比较少见,可以不用dc
但风冷管道机的静压很小,难以满足送风。
轴线是不是在图上四边的位置?
回复
surisheng
2006年09月29日 11:05:17
8楼
中间还有一条
回复
surisheng
2006年09月29日 11:09:26
9楼
我的想法就是这样:
送风量FFU来满足,然后在天花面吊风冷管道机来制冷(我见过用天花机的),新风就用一台中效风柜送直接送进天花上面,不知道可不可行.
回复
vincent_nk
2006年09月29日 13:12:57
10楼
夹层内是不是相通的
回复
surisheng
2006年09月29日 15:43:30
11楼
我打算百级与千级分两个系统,同个系统夹层是想通的.
回复