消火栓系统的静压应根据高位消防水箱的水位标高还是消防泵扬程来计算?
rhino49
rhino49 Lv.2
2012年03月07日 20:28:26
只看楼主

小弟从事给排水设计工作已有2年,对这个问题一直存有疑惑。规范要求消火栓系统静压超过1.0MPa需进行分区,那么静压应如何计算? 工程上(至少我们这里)的做法是,消火栓系统静压为消防水箱的最高水位到最低消火栓栓口的垂直净距,也就是说消防水箱最高水位为95.0,最低消火栓标高-4.0,消火栓系统是可以不分区的。可是消火栓泵是采取出口恒压控制的,是不是说明水泵出口压力小于设计值时水泵就会运行?如果这样,那么平常时候水泵出口处的压力是等于设计值的,那么静压是否应该根据水泵扬程进行计算?这样就带来一个问题,按水泵扬程计算的静压要大的多,在上例中消火栓泵的扬程肯定是大于100M的,那么就要进行分区了。在实际运用中消火栓的静压到底会是多少,小弟向大家请教了。

小弟从事给排水设计工作已有2年,对这个问题一直存有疑惑。规范要求消火栓系统静压超过1.0MPa需进行分区,那么静压应如何计算?
工程上(至少我们这里)的做法是,消火栓系统静压为消防水箱的最高水位到最低消火栓栓口的垂直净距,也就是说消防水箱最高水位为95.0,最低消火栓标高-4.0,消火栓系统是可以不分区的。可是消火栓泵是采取出口恒压控制的,是不是说明水泵出口压力小于设计值时水泵就会运行?如果这样,那么平常时候水泵出口处的压力是等于设计值的,那么静压是否应该根据水泵扬程进行计算?这样就带来一个问题,按水泵扬程计算的静压要大的多,在上例中消火栓泵的扬程肯定是大于100M的,那么就要进行分区了。在实际运用中消火栓的静压到底会是多少,小弟向大家请教了。
免费打赏
weilmeng
2013年09月21日 01:41:19
12楼
谢谢楼主的分享,学习了
回复
xujiaqi10
2013年09月21日 16:09:39
13楼
说的很有道理`
回复
shuai265
2014年03月23日 10:47:59
14楼
刚开始学消防,学习了
回复
wu87bo
2014年08月14日 16:17:02
15楼
我的理解是,水泵出口的静压是管网里边的水给予的
回复
c181719653
2014年08月14日 16:34:19
16楼
学习了
谢谢
回复
yxq201413
2014年08月22日 08:50:34
17楼

路过,学习了,感谢大家讨论
回复
墨墨
2014年11月14日 10:10:44
18楼
重新学习了
回复
wangkbin001
2014年11月15日 11:18:35
19楼
看了大家的论述,受益匪浅
回复
小草瑜
2014年12月20日 10:55:36
21楼
我们都是按水箱高度来分区
回复
jws6805
2015年06月09日 02:46:03
22楼
路过,看看,觉得按水箱计算合理些
回复