小弟从事给排水设计工作已有2年,对这个问题一直存有疑惑。规范要求消火栓系统静压超过1.0MPa需进行分区,那么静压应如何计算? 工程上(至少我们这里)的做法是,消火栓系统静压为消防水箱的最高水位到最低消火栓栓口的垂直净距,也就是说消防水箱最高水位为95.0,最低消火栓标高-4.0,消火栓系统是可以不分区的。可是消火栓泵是采取出口恒压控制的,是不是说明水泵出口压力小于设计值时水泵就会运行?如果这样,那么平常时候水泵出口处的压力是等于设计值的,那么静压是否应该根据水泵扬程进行计算?这样就带来一个问题,按水泵扬程计算的静压要大的多,在上例中消火栓泵的扬程肯定是大于100M的,那么就要进行分区了。在实际运用中消火栓的静压到底会是多少,小弟向大家请教了。