发电机引出线铜排间距
william.lau
2006年09月28日 09:22:26
来自于电站工程
只看楼主

发电机电压10KV,引出线铜排离冷风道和热风道隔风墙35毫米,低于125毫米的最低安全距离要求。一老工程师提出,用热缩套管加强铜排绝缘,可以接线运行。不知道是否可行?(如这样,我心里有点怕怕的啊)急用!各位帮帮忙啊!

发电机电压10KV,引出线铜排离冷风道和热风道隔风墙35毫米,低于125毫米的最低安全距离要求。
一老工程师提出,用热缩套管加强铜排绝缘,可以接线运行。
不知道是否可行?(如这样,我心里有点怕怕的啊)
急用!各位帮帮忙啊!
免费打赏
sfmyxcpy
2006年09月28日 23:02:08
2楼
这个没遇见过,心中也没底。楼主何不换过一种思考方式,能否将冷风道和热风道隔风墙用绝缘板代替呢?
回复
3cf
2006年09月28日 23:31:36
3楼
用冷缩套管,电压等级为35KV,冷缩套管可能要定置的,不够大
回复
lhj-8281
2006年09月28日 23:49:21
4楼
这个现在是没事的,但是遇到潮湿天加日久灰尘等,是太危险了,严格遵守安全第一,最好改掉。某种原因不能改的一定要加固绝缘材料。 否则后果谁也负不了的。
回复
sushiwen2005
2006年09月29日 15:13:28
5楼
7.2~12KV高压带电裸导体与绝缘板不小于30MM的空气间隙;用热缩管(厚2.5~3mm)包裹母线时:母线相间距不小于60mm.故建议:用35KV等级热缩管包裹母线,并加绝缘隔板。
回复
william.lau
2006年10月12日 10:20:18
6楼
谢谢各位了,还是采用了二楼的方法。
看看以后的运行情况再说了。
回复