【求助】带避雷线的6kv电力线路的杆型
infact
Lv.2
2012年03月07日 14:18:21
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
求助各位高手,本人现在要做一条带避雷线的6kv电力线路,标准图集里面只有带避雷线的支线杆和终端杆图集,没有带避雷线的转角杆杆型图集,不知道怎么入手,忘各位不吝赐教,感谢。
求助各位高手,本人现在要做一条带避雷线的6kv电力线路,标准图集里面只有带避雷线的支线杆和终端杆图集,没有带避雷线的转角杆杆型图集,不知道怎么入手,忘各位不吝赐教,感谢。
lingxuct
2012年03月07日 19:57:07
2楼
转角做耐张不是好了?
回复
jlccdwy
2012年03月08日 09:02:12
3楼
可以和杆子的制造厂联系,他们会有的。
回复
ghb2008
2012年03月12日 15:19:07
4楼
我晕 ,这也要问。
做耐张转角杆再加三个避雷器不就ok了,非要这么死板。
回复
tychsh
2012年03月13日 16:15:05
5楼
转角杆双耐涨双横担双拉线,对应侧装避雷器。你的线路185上线就得做80的横担,63的不保险。制作时别在转角杆打紧线器两边一起做好对侧打紧。OK!