求助地下室车道入口处需设置喷淋吗?
aall004
aall004 Lv.2
2012年03月07日 12:06:18
只看楼主

如题。我现在的工地上,在进地下室的车道入口没有设计喷淋。这样是消防验收不了的。问哪条规范上说明了要在车道入口位置设置喷淋。具体规范还请各位大哥大姐指点下。谢谢

如题。我现在的工地上,在进地下室的车道入口没有设计喷淋。这样是消防验收不了的。问哪条规范上说明了要在车道入口位置设置喷淋。具体规范还请各位大哥大姐指点下。谢谢
免费打赏
lgq42102036
2012年03月07日 12:29:41
2楼
看车道入口有没有防火卷帘,如果有防火卷帘,就可以不做喷淋,没有防火卷帘就得做。但一般不会做防火卷帘的,空调要满足自然通风。
回复
baitian163
2012年03月12日 18:29:04
3楼
我做的那个工地,车道入口有做喷淋,而且有做防火卷帘,规范不大熟悉,帮不上楼主了。
回复
pangjiang27
2012年03月13日 15:58:41
4楼
1、与室外交接处的汽车坡道出入口如有防火卷帘门(火警下来做防火分隔用),喷头不需设。
2、如坡道直接与地面相通,则坡道上须设喷头、且管道做保温。
回复
opening01
2012年03月13日 16:10:48
5楼
我看我们这的图纸都有做~
回复
dalong1212
2012年03月13日 16:45:54
6楼
如果车库出入口有消防卷帘,可以不用做喷淋。如果没有的话,就需要做,且管道需要保温,喷头也需采用合金喷头喷头。
回复
w-jwei
2012年03月13日 18:57:22
7楼
请看汽车库规范GB50067-97第5.3.3条有规定!!