【不解】新装电热水器跳闸,家里总开关以及分闸都没跳
zhangqiawei
2012年03月07日 11:07:21
只看楼主

两个星期前安装的新电热水器,早上使用了几分钟的时候跳闸了,家里的总开关以及分闸都没跳,应该是电表那里跳了;我的电热水器是6500瓦的快热式热水器,分闸上只接了热水器这个电器;电热水器插座是更换了专门的插座,但是由于插座太大,没办法完全塞到墙里面,留有一条缝隙。最近天气潮湿,请大家帮忙分析会不会是这个原因?

两个星期前安装的新电热水器,早上使用了几分钟的时候跳闸了,家里的总开关以及分闸都没跳,应该是电表那里跳了;我的电热水器是6500瓦的快热式热水器,分闸上只接了热水器这个电器;电热水器插座是更换了专门的插座,但是由于插座太大,没办法完全塞到墙里面,留有一条缝隙。最近天气潮湿,请大家帮忙分析会不会是这个原因?
免费打赏
muyuyao
2012年03月08日 10:43:50
12楼
我们这有装这东西的,坚决不让装。上了这东西,其他住户都别用电了。自己家也烦,要是再开点空调,洗个澡,跳闸还得出去合开关。

--------赞同!!!

功率太大了!!!

不适合家用!!!
回复
zhx41
2012年03月08日 11:08:30
13楼
电表下的空开供电局都给装32A的(电表一般是40A)。
回复
karenting0
2012年03月08日 11:31:13
14楼
6500瓦,有点太大哦,应该考虑用6平方的线,还有开关的容量。
回复
mqli2004
2012年03月08日 11:31:32
15楼
住宅插座回路一般导线为4mm,微断20A。肯定带不动6.5kw。建议楼主跑专线吧。
回复
wz931
2012年03月08日 12:00:44
16楼
买来就是个错误,以后用的时候,需要关闭所有用电器
回复
huanghui99
2012年03月08日 14:10:52
17楼
应该是开关容量不匹配
回复
wz931
2012年03月08日 14:43:21
18楼
供电局就没打算让你用这么大电功率的东西
回复
dongge6666
2012年03月08日 15:00:07
19楼
请你去查看电表处的开关是什么开关,是漏电还是空开。电流是多少?你家里的开关又是多少?是不是你的家里的开关大于你电表处的开关?或是你的热水器线路有问题或是有漏电的情况。请仔细检查排除哈。毕竟,安全才是第一位哈。
回复
dongge6666
2012年03月08日 15:04:05
20楼

而且现在城市供电局只容许40A的容量,乡村也就只有20A!你那个热水器不是远远超了吗?
回复
宝来
2012年03月08日 16:12:54
21楼
你家搞什么啊,弄那么大功率的热水器,用得着么?
作为设计人员强烈谴责你这样使用大功率设备的用电户
回复

相关推荐