两个星期前安装的新电热水器,早上使用了几分钟的时候跳闸了,家里的总开关以及分闸都没跳,应该是电表那里跳了;我的电热水器是6500瓦的快热式热水器,分闸上只接了热水器这个电器;电热水器插座是更换了专门的插座,但是由于插座太大,没办法完全塞到墙里面,留有一条缝隙。最近天气潮湿,请大家帮忙分析会不会是这个原因?
两个星期前安装的新电热水器,早上使用了几分钟的时候跳闸了,家里的总开关以及分闸都没跳,应该是电表那里跳了;我的电热水器是6500瓦的快热式热水器,分闸上只接了热水器这个电器;电热水器插座是更换了专门的插座,但是由于插座太大,没办法完全塞到墙里面,留有一条缝隙。最近天气潮湿,请大家帮忙分析会不会是这个原因?
2楼
去电表处看看,那里的开关是多大的?
家里总闸和分闸又各是多大?
回复
3楼
6500W?
家用的吗?
快30A啦。。。你家的开关够给力的。
查开关的时候,也注意一下线路截面吧!
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-3-7 13:33 编辑 ]
回复
4楼
按照你的热水器功率你给它配电的导线单相电导线穿管暗敷 要BV-10的导线才行!
回复
5楼
同各位版式主商量一下,是不是把楼上朋友的ID删了(在这我只有删ID和其所有帖子的权限)?
回复
6楼
一是换线;二是装个漏电断路器
回复
7楼
开关都是多大的?速热式电热水器功率太大,要考虑开关和线路的容量。
回复
8楼
电表,进户线,总开关,哪个地方小了都不行,我们这有装这东西的,坚决不让装。上了这东西,其他住户都别用电了。自己家也烦,要是再开点空调,洗个澡,跳闸还得出去合开关。
回复
9楼
6.5KW的电热器,电流约30A,BV-6MM的铜线可以带的起的。
回复
10楼
6500W对一般单相负荷的家庭用户来说适宜吗?购买家用电器建议还是要考虑原有电箱开关是否能承受得了。
回复
11楼
家里的总开关以及分闸都没跳,应该是电表那里跳了;
--------不会是跳单元总进线断路器或系统总进户漏保了吧!!!
很可能是各级断路器不匹配!!!
因为你的电热水器6500W,220V的话工作电流近30A,肯定会破坏原有配电系统!!!
各级线径也都应当增大!!!插座的供电线路至少要6平方的铜线!!!否则会出大事的!!!
电热水器插座是更换了专门的插座,
----------插座是多少A的???!!!
给插座供电的漏保是多少A的???!!!是30MA/0.1S的吧!!!
要跳闸,该漏保应该先跳!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-8 10:42 编辑 ]
回复