变频器三相出线电流不平衡是什么原因?
fanhaixiang
2006年09月27日 21:33:14
只看楼主

公司35T锅炉200KW电机配用FRN250P变频器。一日突然发现三相电流出现不平衡,一相250A,一相305A,一相400A,最高相差150A。测量变频器出线电压,对地280V,相间340V,频率45H。只能用指针式电流表。由于出线电压平衡,怀疑是电机问题,打开电机接线盒,发现一相高电流的接线桩头有些发热,颜色变成兰色,由于不能停,只好重点监视。最高一相卡电流,不允许超过400A。电机温度高,不平衡电流造成的。架两台风机加强散热,温度降下来,但不能坚持长久。这样能运行多长时间呢?最高电流不超是否就可以?另一个问题是:怎样判断是变频器的问题,还是电机的问题,怎样判断?有何依据?您是否也遇到这种情况呢?

2006年09月27日 21:37:52
2楼
看看会不会是引向电机的电源线接触不良引起的电流不平衡,
回复
jxhmy-888
2006年09月27日 22:16:07
3楼
带电拆接线盒危险!即然拆了就去量电机接线端子进线电压看是否三相平衡.发热会变成兰色吗?
回复
scor_163
2006年09月28日 01:35:38
4楼
检查各个接触点把 
回复
fanhaixiang
2006年09月29日 21:33:27
5楼

实际上就是这样。化工厂,NH3是很多的。
回复
zhangyc10
2006年10月03日 11:44:57
6楼
是电机问题
回复
fanhaixiang
2006年10月03日 19:19:38
7楼
情况仍然是那样,注意巡检,强调卡电流,绝对不能超电流。
回复