关于消防系统管材的要求在技术措施03、09的7.5.1中有所明确!包括根据我10多年的施工及技术管理的经验下来,现在到有所疑惑了?1、以前的做法一般按管径,DN>100采用无缝钢管热镀锌,DN<=100采用镀锌钢管;一般设计院(包括省院)也是这么选的!2、现在碰到一个项目设计没有明确,经交流后,意思是根据09技术措施7.5.3选用,即根据系统压力来选:P>1.0MP采用普通镀锌钢管,1.0<;P<1.6采用加厚镀锌钢管,P>1.6采用无缝钢管
包括根据我10多年的施工及技术管理的经验下来,现在到有所疑惑了?
1、以前的做法一般按管径,DN>100采用无缝钢管热镀锌,DN<=100采用镀锌钢管;一般设计院(包括省院)也是这么选的!
2、现在碰到一个项目设计没有明确,经交流后,意思是根据09技术措施7.5.3选用,即根据系统压力来选:P>1.0MP采用普通镀锌钢管,1.0<;P<1.6采用加厚镀锌钢管,P>1.6采用无缝钢管
3.经与省院的该专业设计师沟通,对技术措施解释为:该条主要这对以前采用的报警阀局部附件承压达不到要求及系统分压更加均匀,并非正对选材!且省院的出图皆统一明确为:DN>100采用无缝钢管热镀锌,DN<=100采用镀锌钢管,作为传统一样,无任何异议。后又与其他设计院同行沟通技术措施的7.5.1中的3是否作为其设计的选材依据,答案说是的!
4、涉及到的内容:如我一个项目高度在90米左右,本来工作压力在1.0~1.6之间,那按技术措施,我可以全部选镀锌钢管加厚就可以了,但如果按常规,100以上都采用无缝钢管!投资成本那是完全的不同啊!!!
请同行发表高见啊!!我是很疑惑啦 !!在这里先谢过了!