关于消防系统管材选用的疑惑?
hdh6709
hdh6709 Lv.8
2012年03月07日 08:41:44
只看楼主

关于消防系统管材的要求在技术措施03、09的7.5.1中有所明确!包括根据我10多年的施工及技术管理的经验下来,现在到有所疑惑了?1、以前的做法一般按管径,DN>100采用无缝钢管热镀锌,DN<=100采用镀锌钢管;一般设计院(包括省院)也是这么选的!2、现在碰到一个项目设计没有明确,经交流后,意思是根据09技术措施7.5.3选用,即根据系统压力来选:P>1.0MP采用普通镀锌钢管,1.0<;P<1.6采用加厚镀锌钢管,P>1.6采用无缝钢管

关于消防系统管材的要求在技术措施03、09的7.5.1中有所明确!
包括根据我10多年的施工及技术管理的经验下来,现在到有所疑惑了?
1、以前的做法一般按管径,DN>100采用无缝钢管热镀锌,DN<=100采用镀锌钢管;一般设计院(包括省院)也是这么选的!
2、现在碰到一个项目设计没有明确,经交流后,意思是根据09技术措施7.5.3选用,即根据系统压力来选:P>1.0MP采用普通镀锌钢管,1.0<;P<1.6采用加厚镀锌钢管,P>1.6采用无缝钢管
3.经与省院的该专业设计师沟通,对技术措施解释为:该条主要这对以前采用的报警阀局部附件承压达不到要求及系统分压更加均匀,并非正对选材!且省院的出图皆统一明确为:DN>100采用无缝钢管热镀锌,DN<=100采用镀锌钢管,作为传统一样,无任何异议。后又与其他设计院同行沟通技术措施的7.5.1中的3是否作为其设计的选材依据,答案说是的!
4、涉及到的内容:如我一个项目高度在90米左右,本来工作压力在1.0~1.6之间,那按技术措施,我可以全部选镀锌钢管加厚就可以了,但如果按常规,100以上都采用无缝钢管!投资成本那是完全的不同啊!!!

请同行发表高见啊!!我是很疑惑啦 !!在这里先谢过了!
免费打赏
hdh6709
2012年03月07日 15:14:46
2楼
高手们进来啊!!!
回复
mengyulili
2012年03月07日 19:07:29
3楼
按设计院的要求,你是施工方,有不是甲方,而且设计方设计图纸一般都是按照习惯,规范,手册,不会去看什么技术措施,验收的时候是很麻烦的,设计方你是通不过的,通常甲方对于这个方面也会按设计方的要求
回复
ley
2012年03月08日 22:11:37
4楼
按实际使用压力,没必要用无缝钢管,用加厚镀锌钢管即可。
为什么设计大于100要一定用无缝钢管?若是需要,那小于100就可不用吗?这是设计上错误!
回复
duping81
2012年03月09日 09:00:42
5楼
根据压力区分管材料
回复
bohao_2012
2012年03月12日 11:09:58
6楼
你自己是老怎样做也行,如你是打工的,你老板很快就要跳楼了!
回复
gaojie1974
2012年03月14日 11:21:56
7楼
很有用,回去看看图纸
回复

相关推荐

APP内打开