【讨论】箱变高压侧能不能搞双10KV进线?
tester005
tester005 Lv.7
2012年03月06日 17:14:02
只看楼主

我现在想做一个箱变 高压侧双10KV进线,单母线不分断,给一个变压器供电,两路的负荷开关机械电气连锁,这样的方案可行不?平时没看到这么搞的啊另外高压双电源有没有备自投装置的

我现在想做一个箱变 高压侧双10KV进线,单母线不分断,给一个变压器供电,两路的负荷开关机械电气连锁,这样的方案可行不?平时没看到这么搞的啊
另外高压双电源有没有备自投装置的
免费打赏
zsg2345
2012年03月11日 17:18:45
42楼
可以,一般用环网柜保护选用ABB的REF615即可自备投,但要增加备用直流电源即可满足你要求
回复
tychsh
2012年03月11日 20:25:21
43楼
技术上可行,而且应用也普及啊,铁路就是双回单变的。关键是你的俩进线柜联锁机械的和电气的都得有。有的地方不行原因还是怕你的设计或产品不可靠分段,万一双回并列后果不堪想想。
回复
tester005
2012年03月12日 08:26:59
44楼
嗯 LS说得都在理 高压双回搞自投 隐患确实很大
回复
tychsh
2012年03月12日 12:42:45
45楼
我们这里的财政厅,车站都是这样做的啊,实验的时候麻烦点,得做双切换三次,PT并列三次(无流无压对切),开关分断做时间。
回复
ccp.83126
2012年03月12日 13:06:47
46楼
高压备自投都在实际上运用很广泛了!
回复
tester005
2012年03月12日 15:02:48
47楼
众说纷纭啊
回复
lhj37687
2012年03月13日 10:55:43
48楼
可以的,2011年刚搞了个630KVA电房工程,10kv双电源手动操作,不需要加PT和直流电源。需要手动切换。
回复
老邬
2012年03月13日 16:44:58
50楼
应该不成问题,用备自投的微保来实现两段10KV自动切换,只是控制电源应该在两个进线的PT上取,就不用直流屏也就节约费用了。
回复
tumu-newer
2012年03月13日 16:46:39
51楼
学习先,闹不懂
回复
zhaojianguoky110
2012年03月13日 16:49:27
52楼
当然可以.可用备自投继保作双电源切换呀
回复

相关推荐

APP内打开