各位大侠好,小弟急用加气块和二次结构的国家标准和具体规范。 经理让我写一份关于加气砼砌块的施工技术细则,这是我来公司的第一个任务哦,急用啊,急急急 我在网上搜了好多,都是一些具体工程的施工工艺,都不是国标 求加气块、二次结构的国家标准、万分感谢!!!!
各位大侠好,小弟急用加气块和二次结构的国家标准和具体规范。
经理让我写一份关于加气砼砌块的施工技术细则,这是我来公司的第一个任务哦,急用啊,急急急
我在网上搜了好多,都是一些具体工程的施工工艺,都不是国标
求加气块、二次结构的国家标准、万分感谢!!!!
2楼
三、施工工艺
基层处理→墙体放线、砌块浇水→砌加气混凝土块 →构造柱、圈梁浇筑→收尾→验收
1、 基层处理:将砌筑加气混凝土墙根部的砖或混凝土带上表面清扫干净,用砂浆找平,拉线,用水平尺检查其平整度。
2、墙体放线:根据设计图纸要求进行弹线,在相应的部位弹好墙身门洞口尺寸线,在结构墙柱上弹好加气混凝土墙的立面边线。施工时加气混凝土砌块的含水率要控制在15%以下,砌块砌筑前24h浇水湿润,砌筑面要达到饱和面干状态。
3、砌加气混凝土块:
(1)砌筑时按墙宽尺寸和砌块的规格尺寸,按排版设计,进行排列摆块,不够整块时可以锯割成需要的尺寸,但不得小于砌块长度的1/3(600×1/3mm)。竖缝宽20mm,水平灰缝15mm为宜。砌筑时,满铺满挤,上下丁字错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,转角处相互咬砌搭接。
(2)加气墙与柱连接处,必须按设计要求设置拉结筋。竖向间距为500mm,埋压2φ6钢筋。埋直平铺在水平灰缝内,两端伸入墙内不小于70mm,拉结筋末端需要做40mm长90°弯。
(3)当填充墙体的高度超过4m,120砖墙高度超过3m时,应在墙体半高或门窗洞口上皮设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋砼水平圈梁一道。位置为墙体高度1/2处,高度为150mm,遇到门窗洞口设置圈梁高度可根据门窗高度调整。
(4)构造柱施工时,按要求留设马牙槎,马牙槎应先推后进,进退尺寸控制在60mm,高度300mm。具体做法见下图:
(5)加气混凝土填充墙砌体在转角处及纵横墙交接处,应同时砌筑,当不能同时施工时,应留成斜槎。
4、砌块与门窗连接
(1)将预制好混凝土块,按洞口高度在2m以内每侧砌置三块,洞口高度大于2m时砌置四块,混凝土块四周的砂浆要饱满密实。
(2)遇到重型门与大型外窗时,门窗洞口周边做成钢筋混凝土边框。门窗上口及窗洞口一般可做成钢筋混凝土拉结带,且全长贯通,以增强加气混凝土墙体在门窗洞口等薄弱部位的整体性。门窗过梁长度=洞口跨度+2a,Lo<3000时,a=250, Lo≥3000时,a=360。
5、墙砌至梁、板底时用侧砖或立砖斜砌顶紧,砌块墙顶面用粘土砖斜砌顶紧,砖倾斜度为
60°左右,砂浆应饱满,制作200mm的等边三角形预制混凝土块进行收头。
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
haohao努力
回复
6楼
haohao努力
回复
7楼
版主就是版主 牛哄哄哇
回复
8楼
进来学习一下。。。。
回复
9楼
不知道楼主是哪里的,我们这边有西南05G701(一)框架轻质填充墙构造图集--加气混凝土填充墙),可参照里面细部做法!
希望有帮助
回复
10楼
宁波市蒸压加气混凝土砌块应用技术实施细则 你可以参考下 大家也可参考下
回复
11楼
我也想要啊
回复