采用减压阀分区消火栓给水系统合乎规范吗?
ggliming1973glm
2012年03月05日 23:22:49
只看楼主

关于高层栓口静压及分区给水的讨论(求老鸟) 高规7.4.6.5规定,高层建筑栓口静压不超过1.0MPa,如超,需分区给水。我理解,分区给水可以降低(也应该降低)栓口静压。而对于静压的降低,就管道阀门管件而言,没有能够起到这个作用的,故应该是超过1.0兆帕就应该开路式二次加压供高区消火栓系统。但现实中全国各大设计院均采用所谓的减压阀分区消火栓给水系统,这合乎规范吗?

关于高层栓口静压及分区给水的讨论(求老鸟)
高规7.4.6.5规定,高层建筑栓口静压不超过1.0MPa,如超,需分区给水。我理解,分区给水可以降低(也应该降低)栓口静压。而对于静压的降低,就管道阀门管件而言,没有能够起到这个作用的,故应该是超过1.0兆帕就应该开路式二次加压供高区消火栓系统。但现实中全国各大设计院均采用所谓的减压阀分区消火栓给水系统,这合乎规范吗?
免费打赏
tp6810
2012年03月12日 10:34:28
32楼
这个题问得好,各位的回答也很好,学习了。希望能有更多的人参与进来,特别是些学校的老师,有理轮知识的,还有有实际经验的
回复
hitzhoulu
2012年03月19日 17:26:05
33楼
楼主的概念出了问题。
减压阀是用来控制消火栓出口压力的,也就是动压,规范规定消火栓出口压力不应大于0.5MPa,否则消防队员难以控制消火栓。
所以不管消火栓是否采取了分区系统,离增压设备近的部分有可能就会用到减压阀。
所以减压阀的利用和消防分区没有关系,可能您把概念搞混了。
回复
wzdkf
2012年05月03日 12:57:18
34楼
同意9楼观点!
回复
kebulinqi
2012年05月30日 12:39:40
35楼
减压孔板确实只能减动压,减压阀可以减动、静压。
回复
kebulinqi
2012年05月30日 12:49:26
36楼

而且,减压阀减静压是通过隔断来实现减压的。
回复
zhangyijie369
2013年05月11日 16:26:34
37楼
推荐一个较好用的软件:“水友软件”有孔板计算,排水纵断面图等 ...........可在 sy369369@126.com邮箱的收件箱中下载,邮箱的密码是:sy369369.有使用说明,很方便的,可试使用一下。
回复

相关推荐

APP内打开