某建筑采用土壤源热泵冷热水机组作为空调冷热源。夏季供冷时,空调系统各末端设备的综合冷负荷合计为1000kW,热泵制冷工况下的性能系数为COP=5,空调冷水循环泵的轴功率为50kW,冷水管道系统的冷损失为50kW。问:上述工况条件下热泵向土壤的总释热量Q接近下列何项?(A)1100KW (B) 1200KW (C)1300KW (D)1320KW 解法一:Q= (1000+50+50)(1+1/5)=1320KW 选(D)

某建筑采用土壤源热泵冷热水机组作为空调冷热源。夏季供冷时,空调系统各末端设备的综合冷负荷合计为1000kW,热泵制冷工况下的性能系数为COP=5,空调冷水循环泵的轴功率为50kW,冷水管道系统的冷损失为50kW。问:上述工况条件下热泵向土壤的总释热量Q接近下列何项?
(A)1100KW (B) 1200KW (C)1300KW (D)1320KW

解法一:Q= (1000+50+50)(1+1/5)=1320KW 选(D)

解法二:Q=1000×(1+1/5)+50+50=1300KW 选(C)

请问哪种解法是正确的,答案选择哪一个?
免费打赏
gcf2001
2012年03月06日 12:15:07
2楼
个人认为,应该选A.应该没什么疑问吧。
回复
qinzhenchun
2012年03月07日 11:05:02
3楼
我觉得是选C,详见技术措施7.5.2第6点。在第176页。
回复
tswr.112
2012年03月07日 16:02:18
4楼
谢谢楼上,很正确!学习了。
回复
anjianliang123
2012年04月07日 15:12:56
5楼
肯定不对啊 没有制冷机功率部分
回复
ouyangshengchun
2012年04月10日 13:30:21
6楼
肯定是解法一选D嘛,末端负荷,水泵和管道的热损失都需要由主机来提供,即主机的制冷量为以上三项,同时还需要加上主机压缩机的功率。
回复
kuailebaobei1985
2012年04月18日 09:19:56
7楼
大家各抒己见
回复