暖通提资屋顶3台380V/300KW,4台380V/30KW(3用一备),这些设备如何配电啊?屋顶设备距离一层变电所在100米左右。从变电所某一来低压柜引来一回路供这些设备?用母线?3×300+4×30=1000+KW 估算在2000A电流左右
暖通提资屋顶3台380V/300KW,4台380V/30KW(3用一备),这些设备如何配电啊?
屋顶设备距离一层变电所在100米左右。
从变电所某一来低压柜引来一回路供这些设备?
用母线?
3×300+4×30=1000+KW 估算在2000A电流左右
32楼
进来学习学习。。
回复
33楼
来4个回路过来,只能这样了。3个供300KW的,1个供4X30kw的,备用的功率不用计算!
回复
34楼
感觉单机功率过大,用低压配电在楼顶很不经济,建议还是把机组放在地面或地下室为好。
回复
35楼
路过,主要是学习为主!
回复
36楼
电机的启动建议用变频器,工作方式咨询清楚
回复
37楼
民用里面放屋顶又是暖通提的,多半是风冷热泵机组吧。给楼主提几个建议:
1.看看暖通的样本,很可能300kW的机组是要求两个低压电源。其实就是两个或多个小机组组合成的,暖通很多时候不会在意这个的。他们不负责任的提,我们还是得认证去复核。
2.屋面通常不会有满足层高要求的设备用房给你做变电所,可以采用箱变。
3.100m不算远,综合来考虑高压还是低压吧。
4.校验一下启动压降,特别是低压供电距离远或是变压器小
回复
38楼
同意用1600kVA的变压器,不过按民规的话,300kW应该要中压启动。具体怎么配置还得看其他负荷!
回复
39楼
学习了,没有作过这样的工程,不发表意见
回复
40楼
高压电缆引上屋顶、在屋顶安装高压柜及变压器看来是最经济的配电方式
回复
41楼
提资 就是提供资料的意思
比如暖通专业 需要向电气专业提供 其暖通设备的功率等资料
电气专业需要向建筑专业提出是否需要中控室、配电间等资料
这么大电机应该是高压的 不会是轴流风机吧
回复