这样的建筑用不用设室内消火栓系统
wwjwj
wwjwj Lv.2
2006年09月26日 23:03:31
只看楼主

五层办公楼每层390m2 ,地下室也为办公,建筑高度为17m,体积为不超10000m3 .

五层办公楼每层390m2 ,地下室也为办公,建筑高度为17m,体积为不超10000m3 .
免费打赏
jinhui020222205
2006年09月27日 10:28:13
2楼
你的建筑应该属于下面的第四条,所以应该要设置室内消火栓系统。
回复
wwjwj
2006年09月27日 10:45:28
3楼
本工程不符合其中任何一条.不超五层,体积不超10000m3,也不属于第三条人员密集场所,不是住宅,
更不是一.二.六条类别的建筑.设消防依据在哪里?
回复
wwjwj
2006年09月27日 10:53:02
4楼
如何解释符合第四条?
回复
senlin235
2006年09月27日 12:30:44
5楼
我认为不用设。按先行的规范,办公楼不设集中空调的话,体积及层数都满足规范不设的要求。
回复
wsd555555
2006年09月29日 10:15:22
6楼
不用设消火栓,但按06版建规宜考虑设置消防软管卷盘
回复
byn521
2006年09月29日 11:36:23
7楼

设!至少它不在不设的那些里面吧。
所以还是设上好!
回复
neardespring
2006年09月29日 12:04:09
8楼
死扣规范,可以不设置。不过本设计有地下室,且做办公室,说明有人员活动,建议设置。另外对于经常性人员活动场所,个人认为,如果是住宅可从宽,但是非住宅的公共场所等还是从严较好。楼上wsd555555同行的建议不错。不知道年底时正式规定的条文到底如何!?
回复
tornadoyu
2006年09月30日 08:57:43
9楼
地下室做办公用,应算一层,这样共6层,按8.4.1第五条,超过5层,应该设置室内消火栓系统。
回复
visitor
2006年09月30日 16:32:13
10楼


先看 第1.0.3条 总则是怎么规定层数的。
该建筑物可以不设置室内消火栓。
回复

相关推荐

APP内打开