五层办公楼每层390m2 ,地下室也为办公,建筑高度为17m,体积为不超10000m3 .
五层办公楼每层390m2 ,地下室也为办公,建筑高度为17m,体积为不超10000m3 .
2楼
你的建筑应该属于下面的第四条,所以应该要设置室内消火栓系统。
回复
3楼
本工程不符合其中任何一条.不超五层,体积不超10000m3,也不属于第三条人员密集场所,不是住宅,
更不是一.二.六条类别的建筑.设消防依据在哪里?
回复
4楼
如何解释符合第四条?
回复
5楼
我认为不用设。按先行的规范,办公楼不设集中空调的话,体积及层数都满足规范不设的要求。
回复
6楼
不用设消火栓,但按06版建规宜考虑设置消防软管卷盘
回复
7楼
设!至少它不在不设的那些里面吧。
所以还是设上好!
回复
8楼
死扣规范,可以不设置。不过本设计有地下室,且做办公室,说明有人员活动,建议设置。另外对于经常性人员活动场所,个人认为,如果是住宅可从宽,但是非住宅的公共场所等还是从严较好。楼上wsd555555同行的建议不错。不知道年底时正式规定的条文到底如何!?
回复
9楼
地下室做办公用,应算一层,这样共6层,按8.4.1第五条,超过5层,应该设置室内消火栓系统。
回复
10楼
先看 第1.0.3条 总则是怎么规定层数的。
该建筑物可以不设置室内消火栓。
回复