横向风振问题
kuaiji881224
kuaiji881224 Lv.12
2012年03月05日 14:20:31
只看楼主

高规 4.2.5 横风向振动效应或扭转风振效应明显的高层建筑,应考虑横风向风振或扭转风振的影响。横风向风振或扭转风振的计算范围、方法以及顺风向与横风向效应的组合方法应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定。以上是高规4.2.5的原文,本人想想各位高手请教一下什么样的高层建筑的横向风振效应或扭转风振效应比较明显(PKPM计算时什么样的高层需要点“构件承载力设计时考虑横向风振影响”)。

2012年03月31日 23:07:18
2楼
新的荷载规范对横风向风振和扭转风振进行了较为详尽的描述。
对于什么样的结构需要考虑也有详细说明。一翻就知道。
回复
guicz
2012年11月01日 23:03:19
3楼
非常感谢2楼的指导。
回复
小熊丢丢
2013年11月13日 15:01:33
4楼
荷载规范8.5.1:对于横风向风振作用效应明显的高层建筑以及细长圆形截面建筑物,宜考虑横风向风振效应的影响。
一般需要考虑建筑物的高度,高宽比,结构自振频率及阻尼比。建筑物高度超过150m或者高宽比大于5的高层建筑,以及高度超过30m 高宽比大于4的细长圆形截面的构筑物(如较老小区里塔形圆盘水塔)可考虑横风向风振作用。
:)
回复
莫问苍生化云天
2014年05月07日 10:47:21
5楼
正好遇到类似的情况,受益匪浅
回复
y995492337
2014年10月08日 22:49:33
6楼
好像《荷规》上没有具体的解释唉!8.5.1
回复
结构生活
2014年10月09日 08:33:48
7楼
荷规8.5.1条文说明
回复
糖锤汉姆
2014年10月09日 08:49:36
8楼
横向风振按照不同振型下对应的雷诺数判断哪个振型需要考虑横向风振,然后考虑横向风振对应下的顺风荷载组合起来,按照组合设计值来计算构件的整体稳定及局部强度等
回复
lsmqhln
2014年10月09日 09:27:46
9楼
lgm1574 发表于 2014-10-9 08:49 横向风振按照不同振型下对应的雷诺数判断哪个振型需要考虑横向风振,然后考虑横向风振对应下的顺风荷载组合 …能否举个简单的例子加以说明?谢谢。
回复

相关推荐