一类高层中的消防水箱怎么样设置
czy166
czy166 Lv.2
2004年02月20日 17:19:53
只看楼主

一类高层中,消火栓系统和喷淋系统的消防水箱是不是可以合用?高规中只规定了消火栓系统不小于18立米,没有具体规定喷淋系统的消防水箱容积。我在这个项目中直接把18立米的消防水箱连接在了两个系统上(压力都满足),是不是可以?急!!!!!!请教!!!!!

一类高层中,消火栓系统和喷淋系统的消防水箱是不是可以合用?高规中只规定了消火栓系统不小于18立米,没有具体规定喷淋系统的消防水箱容积。我在这个项目中直接把18立米的消防水箱连接在了两个系统上(压力都满足),是不是可以?

急!!!!!!请教!!!!!
免费打赏
hai_
2004年02月20日 17:41:09
2楼
合用一个消防水箱,18方就可以了。再有其它的水灭火系统也只需要共用这个18方的屋顶消防水箱。
回复
czy166
2004年02月20日 17:45:01
3楼
你确定吗?我以前也是这样做的,可今天突然觉得要是两个系统同时动作,那不是就不能满足要求了?谢谢!
回复
hai_
2004年02月20日 18:00:15
4楼
18方是供30L/s的消防用水量10min,火灾初期消防泵启动前应该不至于用到这么大的水量
回复
xuliuda
2004年02月20日 21:12:49
5楼
并不是发生火灾时 全部都要用得
只是某几个 作用 而且都是为消防水泵开启之前做准备得 一般为10min
回复
alantam
2004年02月20日 22:06:25
6楼
18方可以,我们这里的市消防局认可。
回复