请教:有人做过巴歇尔量水槽么?
weiwei010
weiwei010 Lv.2
2006年09月26日 16:17:03
来自于水处理
只看楼主

巴歇尔量水槽,手册上描述不甚清楚,做图中遇到问题。有做过的高人能不能传个图给小妹参考一下,拜谢!另外还有一些细节问题,方便的话还要详细请教。小小20分,淡表谢意!

巴歇尔量水槽,手册上描述不甚清楚,做图中遇到问题。
有做过的高人能不能传个图给小妹参考一下,拜谢!
另外还有一些细节问题,方便的话还要详细请教。
小小20分,淡表谢意!
weiwei010
2006年09月26日 16:54:01
2楼
没人回答自己顶
发张小美女撑撑场面
回复
weiwei010
2006年09月27日 09:56:10
5楼
送了10分给fengziku,谢谢了!
但是似乎帮不上大忙,我需要的是施工图,呵呵!
量水槽我是见过的,就是一些细节设计的问题不太清楚。
不过还是很感谢!
回复
happyxinshu
2006年09月27日 13:26:03
6楼
给你工艺图,要结构图也可以.
回复
weiwei010
2006年09月28日 14:50:49
7楼


万分感谢!
这个图我是按照《给排水手册》(常用资料)上画的。
有些问题,比如b=152时,出口段长度已定610,出口段P值(就是那个80)已定。这样的话,出口段底部的坡度就不能满足 1:6了,只能达到(115-80)/610=1:17。在此,坡度1:6的要求怎么对待?很困惑!
另外,进出口段的护墙,您是怎么取的50的长度?在手册上没有说明。
还有,进口护墙的曲率半径R,真是太奇怪了,R>2hmax=900,这个值相当大,根本不实际。不知道除了手册还有什么权威的说明资料。
请问这些问题您怎么理解?
谢谢!
回复
pingwk
2006年09月28日 15:10:58
8楼
本公司的巴谢尔计量槽的规格给你,直接选用即可,包括详细尺寸,其实没有那么复杂。
回复
weiwei010
2006年09月29日 13:19:18
9楼
谢谢!可惜分送完了,早知道应该给你留一点的:)
我也见过现场做的混凝土巴式量水槽,似乎是没那么复杂。
反而是《给排水手册》上图例有错误,要求太复杂,把我给忽悠糊涂了,赫赫~~
回复
pingwk
2006年09月29日 14:54:48
10楼


没什么,关键如果是上传的选型表对你有用就好。大家相互支持吗
回复
jerryzhou82
2006年09月30日 11:14:34
11楼
万分感谢!
2007年08月04日 09:36:46
12楼
堰 槽的规范很少
回复
vessell
2008年01月11日 23:34:19
13楼
巴歇尔计量水槽和P-B计量水槽实现了批量生产,这项成果填补了国内计量水槽批量生产的空白。两种水槽配合我公司生产的流量计广泛应用于明渠及污水井污水排放的精确计量。

巴氏槽规格尺寸: 25mm----1800mm(喉道)

P--B槽规格尺寸: 200mm----1200mm(管径)

也可根据客户需求单独加工生产。



非满管状态流动的水路称作明渠(open channel),明渠流量计的应用场所有城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。我公司专业生产与明渠流量计配套使用的各种规格的量水堰槽(巴歇尔槽)、PB槽、堰板(三角堰,矩形堰)。

用途

与明渠流量计配合使用,把明渠内流量的大小转成液位的高低。测量明渠内水的流量。如灌渠、污水沟、城市下水道的流量。

材质

玻璃纤维不饱和聚酯复合材料(玻璃钢)。

测量范围

流量范围:10升/秒~10立方米/秒(由配用巴歇尔槽的规格决定)


巴歇尔槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入巴歇尔槽不出现偏流。
巴歇尔槽通水后,水的流态要自由流。巴歇尔槽的淹没度要小于规定的临界淹没度。
巴歇尔槽的上游应有大于5倍渠道宽的平直段,使水流能平稳进入巴歇尔槽。即没有左右偏流,也没有渠道坡降形成的冲力。
巴歇尔槽安装在渠道上要牢固。与渠道侧壁、渠底连结要紧密,不能漏水。使水流全部流经巴歇尔槽的计量部位。巴歇尔槽的计量部位是槽内喉道段。


最近,许多单位咨询巴歇尔水槽的问题,因为目前很多非专业公司不能按照国际标准推出产品,市场相当混乱。在此,本公司将巴氏槽的技术选型问题,简单明了地做一说明。
1、确定流量
2、根据流量选择喉道

别 序
号 喉道
宽度
b(m) 流量公式
Q=Chan
(L/S) 水位范围
h(m) 流量范围
Q(L/S) 临界
淹没
度%
最小 最大 最小 最大

型 1 0.025 60.4ha1.55 0.015 0.21 0.09 5.4 0.5
2 0.051 120.7ha1.55 0.015 0.24 0.18 13.2 0.5
3 0.076 177.1ha1.55 0.03 0.33 0.77 32.1 0.5
4 0.152 381.2ha1.54 0.03 045 1.50 111.0 0.6
5 0.228 535.4ha1.53 0.03 0.60 2.5 251 0.6


型 6 0.25 561ha1.513 0.03 0.60 3.0 250 0.6
7 0.30 679ha1.521 0.03 0.75 3.5 400 0.6
8 0.45 1038ha1.537 0.03 0.75 4.5 630 0.6
9 0.60 1403ha1.548 0.05 0.75 12.5 850 0.6
10 0.75 1772ha1.557 0.06 0.75 25.0 1100 0.6
11 0.90 2147ha1.565 0.06 0.75 30.0 1250 0.6
12 1.00 2397ha1.569 0.06 0.80 30.0 1500 0.7
13 1.20 2904ha1.577 0.06 0.80 35.0 2000 0.7
14 1.50 3668ha1.586 0.06 0.80 45.0 2500 0.7
15 1.80 4440ha1.593 0.08 0.80 80.0 3000 0.7
16 2.10 5222ha1.599 0.08 0.80 95.0 3600 0.7
17 2.40 6004ha1.605 0.08 0.80 100.0 4000 0.7

型 18 3.05 7463ha1.6 0.09 1.07 160.0 8280 0.8
19 3.66 8859ha1.6 0.09 1.37 190.0 14680 0.8
20 4.57 10960ha1.6 0.09 1.67 230.0 25040 0.8
21 6.10 14450ha1.6 0.09 1.83 310.0 37970 0.8
22 7.62 17940ha1.6 0.09 1.83 380.0 47160 0.8
23 9.14 21440ha1.6 0.09 1.83 460.0 56330 0.8
24 12.19 28430ha1.6 0.09 1.83 600.0 74700 08
25 15.24 35410ha1.6 0.09 1.83 750.0 93040 0.8

3、查找安装尺寸

别 序
号 喉道段 收缩段 扩散段 墙高
b L N B1 L1 La B2 L2 K D

型 1 0.025 0.076 0.029 0.167 0.356 0.237 0.093 0.203 0.019 0.23
2 0.051 0.114 0.043 0.214 0.406 0.271 0135 0.254 0.022 0.26
3 0.076 0.152 0.057 0.259 0.457 0.305 0.178 0.305 0.025 0.46
4 0.152 0.305 0.114 0.400 0.610 0.407 0.394 0.610 0.076 0.61
5 0.228 0.305 0.114 0.575 0.864 0.576 0.381 0.457 0.076 0.77


型 6 0.25 0.60 0.23 0.78 1.325 0.883 0.55 0.92 0.08 0.80
7 0.30 0.60 0.23 0.84 1.350 0.902 0.60 0.92 0.08 0.95
8 0.45 0.60 0.23 1.02 1.425 0.948 0.75 0.92 0.08 0.95
9 0.60 0.60 0.23 1.20 1.500 1.0 0.90 0.92 0.08 0.95
10 0.75 0.60 0.23 1.38 1.575 1.053 1.05 0.92 0.08 0.95
11 0.90 0.60 0.23 1.56 1.650 1.099 1.20 0.92 0.08 0.95
12 1.00 0.60 0.23 1.68 1.705 1.139 1.30 0.92 0.08 1.0
13 1.20 0.60 0.23 1.92 1.800 1.203 1.50 0.92 0.08 1.0
14 1.50 0.60 0.23 2.28 1.95 1.303 1.80 0.92 0.08 1.0
15 1.80 0.60 0.23 2.64 2.10 1.399 2.10 0.92 0.08 1.0
16 2.10 0.60 0.23 3.00 2.25 1.504 2.40 0.92 0.08 1.0
17 2.40 060 0.23 3.36 2.40 1.604 2.70 0.92 0.08 1.0

型 18 3.05 0.91 0.343 4.76 4.27 1.794 3.68 1.83 0.152 1.22
19 3.66 0.91 0.343 5.61 4.88 1.991 4.47 2.44 0.152 1.52
20 4.57 1.22 0.457 7.62 7.62 2.295 5.59 3.05 0.229 1.83
21 6.10 1.83 0.686 9.14 7.62 2.785 7.32 3.66 0.305 2.13
22 7.62 1.83 0.686 10.67 7.62 3.383 8.94 3.96 0.305 2.13
23 9.14 1.83 0.686 12.31 7.93 3.785 10.57 4.27 0.305 2.13
24 12.19 1.83 0.686 15.48 8.23 4.785 13.82 4.88 0.305 2.13
25 15.24 1.83 0.686 18.53 8.23 5.776 17.27 6.10 0.305 2.13


4、安装(具体技术问题另述)

其实问题很简单,我公司技术熟,对于巴歇尔水槽有多年经验,材质推荐玻璃钢,光滑、耐腐蚀、体轻易安装,其他焊接材质变形问题,腐蚀问题很大。流量计应安装在进水段1/3处中间,还有一些企业流量计设计在进水段一侧非常不合适(不是指静水井),希望有需求的企业来电咨询。
13146-222-111 王经理