项目地点沈阳,办公楼九层,请问,我可以采用上供下回单管?或者还有什么更好的方案,请赐教,谢谢!

项目地点沈阳,办公楼九层,请问,我可以采用上供下回单管?或者还有什么更好的方案,请赐教,谢谢!
nj_kisen
2012年03月06日 12:35:35
2楼
上供下回吧,沈阳地区不太用跨越式的。
回复
sybxbjb
2012年03月06日 12:55:31
3楼
2000年之后的住宅采暖设计基本都是供回双管设计和平层单管跨越两种,这是为了分户热计量.
办公楼如果不搞分室热计量,用老式的单管上供下回设计也可以,但每组散热器要配三通恒温阀,能够控制室温,全楼有总热计量表.否则图纸报批会因为没有实行节能设计有困难.
回复
lwt6667
2012年03月07日 01:21:05
4楼
可以用单双管系统
回复
hongliu20032001
2012年03月08日 09:21:59
5楼
可以采用中供的方式,单管9层层数有点多了。
回复
bowyorzhui
2012年03月08日 13:11:16
6楼
我建议最好采用单双管系统,这个系统形式可以满足要求。
回复
小小兵
2012年03月08日 16:41:31
7楼

单双管采暖,请问散热器片数如何计算?
回复
xuyangang840516
2012年03月09日 10:59:01
8楼
可以用单管串联跨越式,但最好不要双侧接散热器,单侧接就好。
回复
tmzx678
2012年03月10日 20:46:31
9楼
没做过九层单管顺流的,理论是可以,但实际运行,应该采暖效果不是很好吧
回复
yangxinlu2010
2012年03月11日 15:59:40
10楼
回复
jide23
2012年03月11日 20:24:14
11楼
最好采用单双管系统 http://www.gxmingzi.com/