请教各位,市政管网压力如果可以满足最不利点喷头工作压力,是否可以不设喷淋泵,而是直接由市政管网供给,并且报警阀、水流指示器等是否失去了作用(因为不用启动喷淋泵)?请高手赐教。
请教各位,市政管网压力如果可以满足最不利点喷头工作压力,是否可以不设喷淋泵,而是直接由市政管网供给,并且报警阀、水流指示器等是否失去了作用(因为不用启动喷淋泵)?请高手赐教。
2楼
为什么没有人回复,问题过于简单吗?
回复
3楼
可以不设喷淋泵,但是报警阀、水流指示器等不可缺少!!!!
因为发生火灾时要报警疏散人群(报警阀)、再消防控制室显示火灾区域(水流指示器)。
回复
4楼
光压力够是没用的, 流量够吗?一定是不够的!
回复
5楼
消防大队是否同意。市政给水是否安全?水量水压均满足要求才能不设消防水池。
回复
6楼
现场需有消防水池,必须设喷淋泵。
回复
7楼
同意三楼,具体做法详细喷规第12章节。
回复