2006年考试的几题
yzw7020
yzw7020 Lv.2
2006年09月26日 12:14:40
只看楼主

1、第二天下午的接地电阻题目:第一题是4欧姆,第二题是4米,第三题是1。5欧姆;2、直流蓄电池是71AH,放电率是0。25。

1、第二天下午的接地电阻题目:第一题是4欧姆,第二题是4米,第三题是1。5欧姆;
2、直流蓄电池是71AH,放电率是0。25。
免费打赏
yzw7020
2006年09月26日 12:17:05
2楼
好多题目都是暗藏变幻莫测,部分大家以为对了,其实错了!所以我估计今年分数线应是120+55.
回复
chatone
2006年09月26日 12:39:08
3楼
第二天上午的继电保护计算题,好象是讲低压侧单相接地故障电流5000A,求高压侧的整定电流和可靠系数,我算出来是Iopk=8A,Ksen=2.2,有跟我一样的同志吗?
回复
酱油团副政委
2006年09月26日 12:59:42
4楼

Iopk=8A,Ksen=1.7,Y,Yn结线的变压器算流过高压侧的短路电流应乘2/3,5000/10/0.4X2/3=133.33A,
Ksen=133.33/80=1.7
回复
lius_9611
2006年09月27日 12:24:28
5楼
强烈支持4楼 我的计算和你一致
回复
lius_9611
2006年09月27日 12:26:47
6楼
"直流蓄电池是71AH,放电率是0。25" 这个答案是如何得出的 请哥们详细解答?
回复
酱油团副政委
2006年09月27日 12:44:46
7楼

放电率应该是0.54,放电未期的放电电流应该是断路器合闸冲击电流,54/100=0.54.
回复
lius_9611
2006年09月27日 19:57:31
8楼

54是如何得来的?
第一问 我算的结果是63.几 记不清了 和答案71AH 差许多?
以上两个疑问请哥们详细解答? 谢谢
回复
jscasper
2006年09月27日 22:54:56
9楼
出题的乱改系数,与教材不符,搞得我不敢写档案
出题的乱改系数,与教材不符,搞得我不敢写档案,你算出的63应是系数选用不同导致
回复
酱油团副政委
2006年09月28日 08:48:35
10楼

题目已给出断路器合闸电流为54A.
回复
liumaria
2006年09月28日 08:54:18
11楼
请问:接地体间距怎么算出4米/ 我选择5米,根据《工业与民用配电设计手册》P898:当接地装置由较多水平接地极或垂直接地极组成时,垂直接地极间距不应小于其长度的2倍。请指教。
谢谢。
回复

相关推荐