在负荷计算过程中,我常常计算不出热湿比,因而送风状态点也定不下来,所以计算系统冷量,加湿量和加热量总是没什么把握,请问一下各位高手你们计算这一部分怎么算.
在负荷计算过程中,我常常计算不出热湿比,因而送风状态点也定不下来,所以计算系统冷量,加湿量和加热量总是没什么把握,请问一下各位高手你们计算这一部分怎么算.
2楼
计算热湿比和送风状态点没有关系的
回复
3楼
但热湿比确定送风状态点呀
回复
4楼
我这边做设计时通常是根据经验值来确定送风状态点的,这样就不需要在去根据热湿比来确定了.比较简单的方法.
回复
5楼
楼上可否具体说一下?
回复
6楼
人员、水池等散湿量,别的没什么呀
回复
7楼
yyy
回复
8楼
因为是恒温恒湿系统,所以空气的热湿比非常重要,它直接影响系统的温湿调控,一般情况下,最好在计算时要将相变时的潜热也计算在内,这样的话被冷凝水带走的热量,就不会影响系统的控制。