每段风管的两端除了端线以外还有根风管线,就是说每段风管画上去都是个封闭的矩形画的时候如何把两端的风管线去掉?端线设置没用的我网上查不到这个问题就来问问大家
每段风管的两端除了端线以外还有根风管线,就是说每段风管画上去都是个封闭的矩形
画的时候如何把两端的风管线去掉?端线设置没用的
我网上查不到这个问题就来问问大家
免费打赏
zknyloo
2012年03月05日 09:25:43
2楼
①命令:fghz
② “设置”/“法兰”/“默认法兰样式”-“无法兰”/“确定”
“端线设置没用的”——谁和你说过端线设置没用?你有见过一个系统的风管从头到尾都是一块板制成的?见过风管制作安装的都会明白图纸为啥有端线的。
回复
zoujian007
2012年06月07日 14:55:26
3楼
是有根管线,不是法兰线,跟法兰线的设置没关系,因为这,我放弃使用天正暖通,二楼你有没有明白一楼的意思?
回复
相关推荐
在哪里现在免费天正暖通视频教程?求教
天正暖通
2024-04-17 21:02:47
天正暖通T20 V10 打开天正暖通2014画的图,风管不能显示
天正暖通
2024-04-16 10:47:13
天正暖通出现这个问题,哪位大神知道怎么回事吗?怎么解决?
天正暖通
2024-04-15 22:00:37
天正暖通T20 V9.0防排烟计算工具显示不全
天正暖通
2024-03-04 19:31:03
天正暖通T20V8--设备标注
天正暖通
2024-03-04 14:16:57
天正暖通中“BIM出图”怎么用?
天正暖通
2024-01-27 15:32:48
天正暖通转换成T3后,怎么才能转回天正图
天正暖通
2024-01-17 19:53:04
天正暖通风管绘制时老是出现这种情况
天正给排水
2024-01-10 09:37:56
wind11能用天正给排水天正暖通8.0么
天正建筑
2023-10-27 07:15:26
天正暖通CAD布置不了设备,布置完全是线
天正暖通
2023-09-06 12:09:56
用T20天正暖通V7.0打开CAD2020无法加载天正组件
天正暖通
2023-07-07 17:26:11
天正暖通2014每次打开都要输入注册码,怎么解决
天正暖通
2023-06-08 11:18:05
T20天正暖通V5.0无法保存,也无法另存为怎么处理
建筑给排水
2023-05-30 23:11:34
T20天正暖通V5.0无法保存及另存为
天正建筑
2023-05-30 23:03:36
天正暖通输出负荷计算书失败
天正暖通
2023-04-20 09:46:02
求,天正暖通5.0,多联机空调设备标注不小心删除了,如何恢复
天正暖通
2023-04-05 12:00:15
天正暖通,如何把多联机管径19.05能直接改为19.1,不要每次标注都改一遍
天正暖通
2023-03-28 09:26:18
天正暖通负荷计算,厕所的房间用途分类属于哪个呀
中央空调
2023-03-26 16:56:20
天正暖通定义设备的几个问题?
天正暖通
2023-03-25 13:21:10
天正暖通局阻圆管道局阻系数过大
天正暖通
2023-03-18 19:56:50
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开