24日下午, 关于110KV变电所的题:二台主变压器,出线6回,1.问采用何种主接线,答,依GB50059-92第3.2.3条,选双毋线, 2.断路器的耐压为多少,请问此题的依据?我也选择126kV , 但太紧张,找不到答案了。3,验算导体和电器动,热稳定及电器开断电流,应桉哪种情况选 A最大运行方式并联变压器短路电流,B双母线并联最大运行方式短路电流,C单母线短路电流,D双毋线短路电流,,侬GB50060-92第4.0.4条.
24日下午, 关于110KV变电所的题:二台主变压器,出线6回,
1.问采用何种主接线,答,依GB50059-92第3.2.3条,选双毋线,
2.断路器的耐压为多少,请问此题的依据?我也选择126kV , 但太紧张,找不到答案了。
3,验算导体和电器动,热稳定及电器开断电流,应桉哪种情况选 A最大运行方式并联变压器短路电流,B双母线并联最大运行方式短路电流,C单母线短路电流,D双毋线短路电流,,侬GB50060-92第4.0.4条.
此题要想回答就应该知道什么情况短路电流最大/请给出规范或手册的出处。
谢谢了
2楼
3.我选B,条文规定为正常接线,变压器并联算正常接线吗?若算我就错了,
1.2.选择同你一样.
回复
3楼
变压器可以并列运行的,开关的分断能力要提高
回复
4楼
楼上没回答到点子上,选?为什么?
回复
5楼
题目选择A原题是“并列”不是并联,并列运行是指联络柜内开关合上,两段母线同时带电运行,这时短路电流最大。
回复
6楼
这道题我认为没什么好讨论的,明显是应该选双母线并列运行。
回复
7楼
此题还有一个条件是:双电源进线,我选的是分段双母线,不知道对不对?分段双母线和双母线在用法上有什么不同?双母线是为了提高变电所供电可靠性还是为了双电源进线?
3~110kv变电所设计规范第3。2。6条规定:当需限制变电所6~10kv线路的短路电流时,可采用下列措施之一:一、变压器分列运行;二、采用高阻抗变压器;三、在变压器回路中装设电抗器
回复
8楼
按照《35~110KV变电所设计规范》第3.2.3条 35~110kV线路为两回及以下时,宜采用桥 形、线路变压器组或线路分支接线。超过两回时,宜采用扩大桥形、单母线或分段单母线的接线。35~63kV线路为8回及以上时,亦可采用双母线接线。110kV线路为6回及以上时,宜采用双母线接线。
问题是,题目“两台主变,六回出线”这六回出线是指110kV母线上接的出线呢,还是主变低压侧出线?如果是110kV出线,应该选双母线,如果是低压侧出线,则宜选单母线分段。这道题出的并不严谨。
回复
9楼
同意
回复
10楼
接上面的话题,按照常规,110变电站,两台主变的配置,电源主要是经降压变压器后以低压(通常是35kV)向下一级变电站供电的,很少有两回110进线,再以六回110出线往外供电的,这应该叫“变配电所(站)”,这种接线只会在某些大能耗企业采用,比如冶金行业,采用110kV的电炉变压器。在一般的区域变电站中很少采用。因此,个人认为,题目的意思应该是指35kV的六回出线,因此,宜采用单母线分段。
回复
11楼
楼上分析在理,如此说来,第3问就没法答了.