今天到现场看了下,发现梁支座负筋的长度不太够,一是锚固长度,弯曲部分达不到图集中15d的要求,大概只有10d这样。二是水平延伸的部分,这部分也没有达到图集中3/ln的要求,请问这部分可以通过绑扎搭接的方法进行补偿吗。感激不尽。
今天到现场看了下,发现梁支座负筋的长度不太够,一是锚固长度,弯曲部分达不到图集中15d的要求,大概只有10d这样。二是水平延伸的部分,这部分也没有达到图集中3/ln的要求,请问这部分可以通过绑扎搭接的方法进行补偿吗。感激不尽。
2楼
可以把钢筋向支座内移动,在另外一端进行搭接处理。这样可以避免支座内,钢筋过多的现象,以致影响混凝土浇筑施工。同时应该检查中发现的问题,要求具体操作施工人员认真执行技术规定,如再次发现该类问题,就一定要严格处罚。
回复
3楼
谢谢dbjlsxz,最后还是通过搭接同号钢筋的办法执行了。
回复
4楼
锚固不够,可以焊接锚固或者机械锚固;但是长度不够的话,应该不能搭接,这个区域不准有接头;
回复
5楼
请问如果地梁这样搭接的话会不会有严重的问题,只是一个一层的发电机房。
回复