地埋管地源热泵系统地源侧进出口水温偏低的原因分析
wdbylxmn
wdbylxmn Lv.3
2012年03月02日 20:24:33
来自于热泵工程
只看楼主

请教一个问题,中南地区某地埋管地源热泵系统,运行时负荷只有设计负荷的四分之一,运行一个冬天后地源侧进出口水温已由原来的17度降低到2度。冬季还没过完有解冻的危险,请大家帮忙分析产生这种情况有可能的原因。谢谢

请教一个问题,中南地区某地埋管地源热泵系统,运行时负荷只有设计负荷的四分之一,运行一个冬天后地源侧进出口水温已由原来的17度降低到2度。冬季还没过完有解冻的危险,请大家帮忙分析产生这种情况有可能的原因。
谢谢
免费打赏
bjj5631
2012年03月16日 10:09:05
12楼
我有个问题不明白,进出口水温由17度降到2度,进出口水温是两个温度,一般地源热泵地源侧供回水温度为7度-12度,有五度的温差,而地源主机如果没有修改报警值的话,应该是4度就自动跳机了,怎么会出现2度呢?不怕主机内的盘管冻坏了?
回复
suncher01
2012年04月01日 14:49:53
13楼
到这个地址下载个项目信息表,我可以帮你估算下是否设计原因
http://bbs.co188.com/content/1721_5098844_1.html
回复
qinweichun
2016年03月08日 16:45:24
14楼
地源井打少了吧,或者埋管深度不够,或者很多地埋管堵掉了
回复