地埋管地源热泵系统地源侧进出口水温偏低的原因分析
wdbylxmn
wdbylxmn Lv.3
2012年03月02日 20:24:33
来自于热泵工程
只看楼主

请教一个问题,中南地区某地埋管地源热泵系统,运行时负荷只有设计负荷的四分之一,运行一个冬天后地源侧进出口水温已由原来的17度降低到2度。冬季还没过完有解冻的危险,请大家帮忙分析产生这种情况有可能的原因。谢谢

请教一个问题,中南地区某地埋管地源热泵系统,运行时负荷只有设计负荷的四分之一,运行一个冬天后地源侧进出口水温已由原来的17度降低到2度。冬季还没过完有解冻的危险,请大家帮忙分析产生这种情况有可能的原因。
谢谢
免费打赏
wdbylxmn
2012年03月03日 10:29:49
2楼
求前辈们指点
回复
youlf
2012年03月03日 17:55:54
3楼
是不是地埋管井回填有问题?感觉主要是换热不好。查查施工资料。
回复
chachababy
2012年03月05日 08:35:27
4楼
楼主你给的东西太少了,没法分析啊,水泵流量电流进出口压差有什么变化,主机的运行,室外的温度,温差具体是从几度到几度,这样才能初步预测下原因
回复
jiangyuesong
2012年03月05日 10:39:19
5楼
有可能1.回填不好,导致换热效率低下。2.地埋管堵塞……
回复
chachababy
2012年03月05日 22:27:45
6楼
回填不好为什么原来能达到十七度
回复
wdbylxmn
2012年03月06日 10:02:12
7楼



水泵的流量电流进出口压力都正常,主机运行也正常,末端也正常。就是地埋管的进出水温度太低了。我在怀疑是不是水力不平衡
回复
wdbylxmn
2012年03月06日 10:03:18
8楼
原帖由 jiangyuesong 于 2012-3-5 10:39 发表
有可能1.回填不好,导致换热效率低下。2
.地埋管堵塞…… [/quote


请问地埋管堵塞都有什么原因造成呢
回复
chachababy
2012年03月08日 09:36:49
9楼
额,流量和压力没变化就很奇妙了,因为水里不平衡或者阻塞都会使出口压力升高,要不是就是温度影响的,不过不会影响这么大啊
回复
wjf19640908
2012年03月11日 16:31:07
10楼
要好好分析的的话,你要把系统图及各项数据告之才可替你解忧!
回复
shdl2004
2012年03月14日 21:57:49
11楼
地埋管数量够不够?如果够就是很多地埋管不出力,系统不平衡,很多地埋管没有循环。具体可以再详细一些,检查外网分集水器小室,用触点温度计,逐路检查每路的温差。
回复