请问这个需要多少电负荷住宅户数:264户商场面积:6400平米车库:5900平米电梯:8台架空层:1450平米请高手指教指教,很是感谢!!!

请问这个需要多少电负荷
住宅户数:264户
商场面积:6400平米
车库:5900平米
电梯:8台
架空层:1450平米

请高手指教指教,很是感谢!!!
免费打赏
ljs1399
2006年10月16日 23:13:45
12楼
商场每平米60W有点小.商场按每平米100W.需要系数是0.85-1
回复
alvar
2006年10月24日 08:31:48
13楼
我不是懒,是我根本就不是这个专业的,我这里也没有你们说的那些书啊。
回复
zzhspeed
2006年10月25日 15:25:01
14楼
更正,根据用电指标计算的部分不能再乘以需要系数,所以实际容量应该为
264x6x0.4+6400x0.08+5900x0.015+40x0.2=1250(kW)
实在是抱歉,结果差了不少,若带来不便请谅解。
回复
zzhspeed
2006年10月25日 15:35:50
15楼
若再加上其他一些公共用电设备,至少在1500KW以上,功率因数补偿到0.9,则所需装机容量为1700KVA,用两台1000KVA变压器就可以。变压器负载率85%,正合适。