请问这个需要多少电负荷住宅户数:264户商场面积:6400平米车库:5900平米电梯:8台架空层:1450平米请高手指教指教,很是感谢!!!
请问这个需要多少电负荷
住宅户数:264户
商场面积:6400平米
车库:5900平米
电梯:8台
架空层:1450平米
请高手指教指教,很是感谢!!!
2楼
请高手 指教指教啊!
回复
3楼
按民用建筑电气设计手册
80平米以下按4KW,80-120按6KW,120以上按8KW计算,商场按50W/平方计算,KX取0.5(200户以上,根据具体的面积算算吧!@
回复
4楼
哎,等于没说 不过还是谢谢你,你说的这些我都不懂 ,我不是学电工的,所以请教你们了.
如果有哪位大虾愿意仔细点给我一个结果,十分感谢!
回复
5楼
哎 这个问题就这么难么?没一个人给个答案……
回复
6楼
赞同
回复
7楼
如果有哪位大虾愿意仔细点给我一个结果,十分感谢![/
回复
8楼
已经跟你说的很详细,剩下最后的,就是加法的运算 了!
回复
9楼
查技术措施第9页,有各类建筑物的用电指标
回复
10楼
住户每户6KW(需要系数0.4),商场每平米60W(需要系数0.5),车库每平米15W(需要系数0.9),电梯要看设备厂家给的数据一般也就是40KW一台(需要系数0.20),架空层有设备的话依次相加就可以了。
264x6x0.4+6400x0.06x0.5+5900x0.015x0.9+40x0.2=913.25(kW)
回复
11楼
赞同,楼主也太懒了.
回复