感谢+5分,继续谈LNG
rentf1977
rentf1977 Lv.3
2006年09月25日 19:47:09
只看楼主

7. 故障处理防患以未然,发现异常现象或故障及时处理,消除隐患。7.1 储罐压力过高序号 可能出现的故障 处 理 方 法1 储罐压力表失灵 更换压力表2 储罐充装时槽车增压太高 槽车及时泄压3 储罐自增压器入口阀门关闭不严 将阀门关闭严实4 储罐保冷性能下降 与储罐制造厂家联系7.2 罐体出现冒汗结霜现象序号 可能出现的故障 处 理 方 法1 储罐真空度受到破坏 与储罐制造厂家联系

7. 故障处理
防患以未然,发现异常现象或故障及时处理,消除隐患。
7.1 储罐压力过高
序号 可能出现的故障 处 理 方 法
1 储罐压力表失灵 更换压力表
2 储罐充装时槽车增压太高 槽车及时泄压
3 储罐自增压器入口阀门关闭不严 将阀门关闭严实
4 储罐保冷性能下降 与储罐制造厂家联系
7.2 罐体出现冒汗结霜现象
序号 可能出现的故障 处 理 方 法
1 储罐真空度受到破坏 与储罐制造厂家联系
2 储罐绝热性能的故障 与储罐制造厂家联系
7.3 安全阀起跳
序号 可能出现的故障 处 理 方 法
1 LNG储罐安全阀起跳 及时手动放空、加速泄压,分析储罐超压原因,并及时处理
2 管路安全阀起跳 及时打开管线上下游阀门、平衡压力
△注意:问题处理完毕,建议从新调校安全阀,关闭安全阀根据阀,拆下安全阀,送安全阀至责能部门校验,校验合格后将安全阀装上,打开安全阀根部阀。
7.4 低温部位法兰发生泄漏处理
将泄漏的法兰进行紧固,若紧不住则关闭该泄漏法兰的上下游阀门,泄压且温度升至常温后更换垫片,重新紧固后试压,直到不泄漏为止。
7.5 低温阀门泄漏处理
低温阀门内漏是阀门密封面损坏,由于低温阀门是软密封结构,可以先用扳手加力紧,若仍泄漏则需更换四氟密封垫片。若仍是泄漏则可能是阀座损坏,需更换阀门。
低温阀门外漏分阀体法兰泄漏和阀杆填料泄漏两种,一般采用紧固的方法处理或者更换填料。
7.6 气动阀门打不开
序号 可能出现的故障 处 理 方 法
1 气动阀门打不开 检查氮气压力是否低于0.4MPa
压力不足需调整压力
更换氮气钢瓶