变频电机对最其启动电压有没有要求
liuyagang521
2012年03月02日 11:46:34
只看楼主

各位高人有个问题不明白向咨询一下:经变频器输出的电压为100v多一些,带动380v低压电机正常运转,那么低压380v电动机不经变频器的话,电源电压如果是100v的话电机还可以正常运转吗?或者说正常380v电机的启动最低电压有没有要求。还是说因为是变频电机所以对最低启动电压没有要求。

各位高人有个问题不明白向咨询一下:
经变频器输出的电压为100v多一些,带动380v低压电机正常运转,那么低压380v电动机不经变频器的话,电源电压如果是100v的话电机还可以正常运转吗?或者说正常380v电机的启动最低电压有没有要求。还是说因为是变频电机所以对最低启动电压没有要求。
免费打赏
lingxuct
2012年03月02日 13:25:00
2楼
三相异步电动机在工频情况下直接起动的电压要求在360V以上,变频情况下由变频器厂家设计的控制值“硬启动”。

由于电机绕组的感抗性质,工频时电压太低会因起动力矩不够而起动困难。
变频启动时因频率很低,电流可以大到转矩所需的值,所以可以低速慢启动。
回复

相关推荐