2楼
安全用电急救预案,安全生产人人有责,施工中必须一贯严格地执行
回复
3楼
下载了,谢谢!
安全用电急救预案
一、组织机构
项目部成立安全用电应急救援小组,由项目经理、书记任组长,副经理、总工程师任副组长,各部室负责人、各作业队领导、项目部电工班人员为组员。
应急小组办公室设在项目部安保科,电话:
移动电话:
二、施工现场安全用电要求
1、场内架设的临时线路必须用绝缘物支持并应稳固,不得将电线缠绕在钢筋、树木或脚手架上。
2、电工在接近高压线操作时,其安全距离为:10KV以下不得小于O.7米; 20~35kv不得小于1米; 35~44kv不得小于1.2 米。否则必须停电后方可操作。
3、场内架设的临时线路应绝缘良好,悬挂高度及线间距离必须符合电业部门的安全规定;电线、电缆采用埋设方式通过施工便道时,应在行车线路下埋设钢护管,防止挤压漏电。
4、各种电器设备应配有专用开关,室外使用的开关、插座应外装防水箱并加锁,在操作处设绝缘垫层,以确保使用安全。
5、在三相四线制中性接地电系统中,电器设备的金属外壳应做接地零保护;在非三相四线制供电系统中,电器设备的金属外壳应做接地保护,其接地电阻应不失于4Ω,并不得在同一供电系统上有的接零有的接地。
6、各种电器设备的检查维修,一般应停电作业;如必须带电作业时,应有可靠的安全措施并有专人监护。
7、施工现场安装的变压器必须符合电业部门的要求,并由专人管理。施工用电要尽量保持三相平衡。
8、现场的变配电设备处,必须有灭火器材和高压安全工具。非电工人员严禁接近带电设备。
9、使用高温灯具,要防止失火,其与易燃物的距离不得小于1 米,一般电灯炮距离易燃物品不得小于50cm。
10、遇有雷雨天气时,不得爬杆带电作业;在室外无特殊防护装置时必须使用绝缘拉杆拉闸。
11、隧道内照明线路应用瓷夹架空固定;电线接头应牢固,并用绝缘胶带包扎;熔断器应按用电负荷装设。
12、隧道掘进施工会产生大量粉尘气体,现场应使用密闭式电气设备。有爆炸危险的地段应使用防爆型电气设备。
13、隧道施工洞内积水地段应使用防水电缆;带电作业人员应按规定穿戴绝缘水鞋、绝缘手套等。
14、施工生产过程中如遇到紧急停电,各种电器设备应拉下开关,切断电源;来电后,必须先行检修,仔细检查结束无异常后,方可开闸送电。
15、现场自备电源和大电网之间必须有连锁保护,防止反向送电。
回复
4楼
三、安全用电责任管理
1、项目部建立安全用电管理体系。设专职电工三人。
2、项目部专职电工根据分工,对其管理范围内的所有带电线路、电器设备安全运行负有检查监督责任。对各作业单位不符合安全用电规程的,有权提出整改要求或予以停电处理。
3、项目部电工负责对各作业队、工班电工工作的检查和指导,发现违章作业、无证作业等,有权责令停止作业,并可建议项目部予以罚款或清退处理。
4、对各作业单位可能存在的用电安全隐患,项目部专职电工有责任及时通报有关单位和项目部有关领导,情况紧急时应采取必要措施。
5、所有涉电作业人员在进行作业时,必须由持有效电工作业证书进行接、拆带电线路和电器设备维修等。非电工持证人员作业造成的一切损失和相关连带责任,由其作业单位和相关责任人共同负责。
6、各作业单位电工及涉电作业必须接受项目部领导和专职电工的监督指导,对指出的安全隐患必须及时予以排除和整改。
7、各单位涉电作业可能影响项目主电线路或大电网的,必须报请项目部电工,经现场检查,确认安全后,方可进行作业,项目部电工有权现场监督作业过程。
回复
6楼
五、应急措施
1、出现安全用电隐患时,任何人有责任在第一时间通知现场电工,并做好现场保护,防止其他人员、设备误入危险范围。
2、发生安全用电事故时,应根据防电击规范要求,及时切断与电源和传导体的接触,避免发生更大人员伤亡事故。
3、现场人员必须在第一时间通知项目部安全用电领导小组。项目部在接到报告后,应在第一时间将事故情况报告指挥部安保处和地方有关部门。项目部安全用电紧急预案开始实施。
4、出现人员电击致晕时,应及时采取急救措施,视情况做人工呼吸等进行现场急救。
5、出现员工被电击呈重症时,在做好现场紧急救的同时,立即连系最近的、具备治疗电击伤亡事故能力的医院积极救治。
6、项目部有关有员配合有关单位、部门进行事故调查,形成调查报告或记录。
回复
7楼
还望多传一些预案.
回复
8楼
安全用电急救预案,还挺实用!
回复
9楼
谢谢分享 :) :) :)
回复