高规7.4.2条十八层及十八层以下的单元式住宅;……可以设一根竖管,设双阀双出口消火栓。若根据7.4.1条室内管道成环,那么顶层横管得穿住户,很不现实,为避免顶层穿户仍做双立管。同行们,你们有何做法?有不成环的做法通过审图的吗?
高规7.4.2条十八层及十八层以下的单元式住宅;……可以设一根竖管,设双阀双出口消火栓。若根据7.4.1条室内管道成环,那么顶层横管得穿住户,很不现实,为避免顶层穿户仍做双立管。同行们,你们有何做法?有不成环的做法通过审图的吗?
2楼
可以在屋顶成环 ,为什么一定要穿户?
回复
3楼
请问一下一个单元一根立管做上去怎么成环啊?
回复
4楼
我现在就碰上这个问题,我想做成单栓,两条立管上去会好一点,毕竟单立管上去不成环,感觉还是不安全。还有我的工程是几栋共用一个系统,只在最高的那栋设高位水箱。
回复
5楼
不知识那的工程,很多消防局部认可一个单元只设一个双阀双出口的拴(山东潍坊就是这样),建议一个单元设置2根立管,每个单元各自成环,比较保险!
回复
6楼
我们以前做的是在屋顶成环的,呵呵,但是我觉得大家讲的都有道理,一个单元两根立管的也应该可以,只是还没有做过!
回复
7楼
北方屋顶成环有些不现实。其实双立管双栓与单立管双栓占地大不了多少。7.4.2条真正意义有些不明白。
回复
8楼
在户内通过也不是太好的办法.
如何处理能好呢?
回复
9楼
成环,应该成环,这是规范
回复
10楼
如不能在屋面成环,可以做两个立管,两个消火栓放在一个箱内,两立管成环
回复
11楼
每单元两根立管,在公共空间顶部相连.
回复