看了好几个工地,框架柱中的 单支箍和拉筋分不清楚,有的只拉主筋,有的主筋和外围封闭箍筋一块拉,到底那种正确呢?
看了好几个工地,框架柱中的 单支箍和拉筋分不清楚,有的只拉主筋,有的主筋和外围封闭箍筋一块拉,到底那种正确呢?
2楼
应该是拉筋
回复
3楼
箍筋为6x6,你说的那根钢筋是拉筋
回复
4楼
图纸上有说几只箍吧
个人认为柱子中是箍筋
回复
5楼
101上有啊,7X6的箍筋
回复
6楼
拉筋,包住箍筋....
回复
7楼
拉筋(单肢) 鉴定完毕
回复
8楼
这里不是单肢箍的概念,他是7*6肢箍的一肢,拉筋和箍筋的作用是一样的,采用何种弯钩构造,如设计未指定,按101图集上的几种方法均可,包括你给出的两个方式
[
本帖最后由 luleikkk 于 2012-3-2 11:46 编辑 ]
回复
9楼
我小白了吗?弱弱的问下,在楼主看来,什么是单支箍,什么是拉筋
回复
10楼
是单支箍,只要拉住柱主筋就可以
回复
11楼
拉筋也可以当箍筋啊,兄弟,怎么拉就不清楚了,最好都拉住
回复