我现在用了2只90A的无锡天豪的固态继电器,实际长期通过的电流只有34A,我使用的是90*90*90的散热器,没带风冷;结果用了一个月,固态继电器就爆掉了。负载是纯电阻的电加热器还有我用OMRON的G3NA240B;这是40A的固态继电器,实际长期通过的电流只有30A,我使用的是50*90*90的散热器,没带风冷;结果用了9个月,固态继电器就爆掉了十多个;负载是纯电阻的电加热器这是咋会事情?
我现在用了2只90A的无锡天豪的固态继电器,实际长期通过的电流只有34A,我使用的是90*90*90的散热器,没带风冷;结果用了一个月,固态继电器就爆掉了。负载是纯电阻的电加热器
还有我用OMRON的G3NA240B;这是40A的固态继电器,实际长期通过的电流只有30A,我使用的是50*90*90的散热器,没带风冷;结果用了9个月,固态继电器就爆掉了十多个;负载是纯电阻的电加热器
这是咋会事情?
12楼
加风扇,还有控制多个散热器的距离,本身的箱体要加风扇,保证空间散热距离.连接部要加导热硅胶.
朋友,设备,还是选放心的安全产品才好。不要贪图便宜.
回复
13楼
我公司电加热上用得较多,有300多只,原来用杂牌,老是坏,后来改用北京希曼顿,每年才坏几个,折开看过,一般的牌子内部是用的一只双向可控制硅,希曼顿的用的是两只单向可控制硅并联,还有可能元件的耐压等级不同.
回复
14楼
以前也是加热设备,用的是杂牌SSR,后来换了无锡天豪
还用住了。
回复
15楼
谢谢各位的指点!
回复
16楼
我以前也用过SSR。直流的。只用来作频繁的开关用。没有出什么事,现在学习更多了。
回复
17楼
我们是杭州市集成科技有限公司,专业生产固态继电器的厂家,质量可靠,品种齐全,欢迎选购,13967134591,袁克军,商祺.
回复
18楼
北京希曼顿的不错。我用过电力调整器,效果很好。至于固态继电器,我选用上海超能的,还没调试,不知怎样。听各位一说,心里还真没底。
回复
19楼
我以前也遇到过类似现象,每相电流约40A用80A(原厂配)SSR频泛加热常坏。后来我改用150A的SSR,用报废变频的散热片(约25*15CM近原来的4倍),2年来从未坏过。
回复
20楼
烧毁和散热与驱动电压有关,我遇到过现在解决了,负载也是电加热器.
驱动电压不能正常驱动的话,压降增高.内阻增大最终烧毁或爆炸.
回复
21楼
我觉得根据你的实际电流,你选择的固态继电器的容量已经可以了,不过你既然选择了90安的固态继电器,为什么不加风扇呢。超过40安就应该加强制风冷!
回复