62页,第58~59题和第60题,都是圆形截面的高层建筑,烟囱高24m,框架-剪力墙高100m,里面的Us取值怎么不一样,烟囱找的是荷载规范取的0.5,而框架-剪力墙取的是高层规范0.8,还有题目当中50年基本风压为0.55,100年的风压为0.65,超过60m的高层我取的100年的基本风压不对么,为什么答案还要再乘以1.1,应该不用再乘了,那位能回答一下啊,不胜感激
62页,第58~59题和第60题,都是圆形截面的高层建筑,烟囱高24m,框架-剪力墙高100m,里面的Us取值怎么不一样,烟囱找的是荷载规范取的0.5,而框架-剪力墙取的是高层规范0.8,还有题目当中50年基本风压为0.55,100年的风压为0.65,超过60m的高层我取的100年的基本风压不对么,为什么答案还要再乘以1.1,应该不用再乘了,那位能回答一下啊,不胜感激
2楼
回复
3楼
答案里面说根据高规5.6.1条,可是本题是弯矩标准值哎
回复
4楼
哇哈哈,哇哈哈,哇哈哈,哇哈哈
回复
5楼
《高规》4.2.2条(强制性条文)
对风荷载比较敏感的高层建筑,其承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。相对02规程作如下修订:
(1)取消了对“特别重要”的高层建筑的风荷载增大要求,主要原因是重要的建筑结构,其重要性已通过结构的重要性系数 体现。
(2)对于正常使用极限状态设计(如位移计算),其要求可比承载力设计适当降低,一般可采用基本风压值确定。
(3)对风荷载比较敏感的高层建筑结构,风荷载计算时不再强调按100年重现期的风压值采用,而是直接按基本风压值增大10%采用。
(4)对风荷载是否敏感,主要与高层建筑的体型、结构体系和自振特性有关,目前尚无实用的划分标准。一般情况,对房屋高度大于60m的高层建筑,承载力设计时风荷载计算可按基本风压的1.1倍采用;对于房屋高度不超过60m的高层建筑,风荷载取值是否提高,由设计人员确定。
(5)本条规定适用于使用年限为50年和100年的高层建筑结构。