【请问】火灾自动报警有要求必须要用SC吗
zhangbochao
2012年03月01日 15:19:28
来自于照明工程
只看楼主

如果电气火灾报警的管线是埋在板里的,那穿的管还必须要是SC的吗,可以是PVC的吗

如果电气火灾报警的管线是埋在板里的,那穿的管还必须要是SC的吗,可以是PVC的吗
tdrce
2012年03月01日 16:37:13
2楼
民用建筑电气设计规范:13.10.5 线路敷设应符合下列规定:
1 当采用矿物绝缘电缆时,应采用明敷设或在吊顶内敷设;
2 难燃型电缆或有机绝缘耐火电缆,在电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿导管保护,但应采取与非消防用电电缆隔离措施;
3 当采用有机绝缘耐火电缆为消防设备供电的线路,采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护;所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施;当线路暗敷设时,应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护,并应敷设在不燃烧结构内,且保护层厚度不应小于30mm;
4 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采用穿金属导管、难燃型刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线;
5 消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿导管保护,并应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm;当明敷时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护,并应在金属导管或金属线槽上采取防火保护措施;采用绝缘和护套为难燃性材料的电缆时,可不穿金属导管保护,但应敷设在电缆竖井内;
6 当横向敷设的火灾自动报警系统传输线路如采用穿导管布线时,不同防火分区的线路不应穿人同一根导管内;探测器报警线路采用总线制布设时不受此限;
7 火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的电缆竖井分别设置;当受条件限制必须合用时,两类电缆宜分别布置在竖井的两侧。
回复
zhongjiao5
2012年03月02日 12:24:28
3楼
回复求高手:电影院的门禁线的安装问题 主贴 的帖子
回复
txinyun886
2012年03月02日 15:04:15
4楼
1、消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿导管保护,并应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm;
2、应该可以的,我们在地下室顶板的消防报警线路都是在砼内预留PVC管的,保护层都在4-6CM。
回复
xiongshg
2012年03月02日 15:14:15
5楼
我觉得如果暗埋在楼板内,且达到3cm的保护层,是可以穿难燃型PVC管的!
我们现场大部分均使用PVC管。
回复
qissni122
2012年03月02日 19:42:03
6楼
自动报警系统设计规范有 条文规定,在混凝土中或墙体内保护层不小于3CM,是允许采用PVC的,具体哪条不知道了,自己去看下
回复
lnhldlwj
2012年03月02日 20:28:44
7楼
设计好像大部分都选择穿钢管敷设,穿PVC的很少。
回复
wjzhao
2012年03月02日 21:09:38
8楼
肯定要SC管,否则审图也通不过
回复
yzyjy
2012年03月02日 23:59:22
9楼
GB50116-98第10.2.2条有明确规定,请看规范。
回复
gami25103117
2012年03月03日 01:21:33
10楼
PVC刚性不足,外力下不能保护电线,电线的短路等就不能保证了,所以PVC一般用在预埋等地方,如果是在吊顶天花内,且天花为易燃的,消防要求一定要用金属管,金属管也分电线管及水煤气管,这要看要保护的地方要求定.
既然你预埋,个人觉得可以
回复
dianqipanli
2012年03月03日 11:42:23
11楼

《火灾自动报警系统设计规范》10.2.2
消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶层内有防火保护措施的封闭线槽内。

从规范来说,板内暗敷可以使用PVC管,不过,在我们那里,如果不是金属管,通不过消防部门的验收。
回复

相关推荐

APP内打开