防雨百叶窗和风管接,大小怎么取
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年03月01日 10:55:41
来自于中央空调
只看楼主

今天看到一个帖子,防雨百叶窗面积系数要乘以0.5,新风入口风速要求2~4.5m/s,它的尺寸不是和新风管入口尺寸一样吗?新风取风管一般3~4m/s吧,那么防雨百叶窗面积不是要比新风管大一倍左右了,要变径?

今天看到一个帖子,防雨百叶窗面积系数要乘以0.5,新风入口风速要求2~4.5m/s,它的尺寸不是和新风管入口尺寸一样吗?新风取风管一般3~4m/s吧,那么防雨百叶窗面积不是要比新风管大一倍左右了,要变径?
免费打赏
chachababy
2012年03月01日 12:01:01
2楼
防雨百叶设计都是比新风管大的,施工时通常不变径,直接用帆布软接做个喇叭口,因为那个地方变径很难做
回复
夜宵77
2012年03月01日 13:09:40
3楼
谢谢,这样就明白啦
回复
youlf
2012年03月03日 17:24:41
4楼

同意,不过我平时画图时候是要求做风管变径的。也不知道具体是怎么施工的。
回复