混凝土厂房的配电室电缆夹层做法
fysxf2408
fysxf2408 Lv.2
2012年03月01日 10:37:12
只看楼主

请教各位个问题,一起探讨。本人有各项目,3层的混凝土厂房,每层9米。配电室在2层(9m高度)。18台MNS柜,下出线,电缆夹层怎么做?我现在的做法是抬高600mm,让电工把配电柜基础框架搭起来焊好,其余的空间可否做防静电架空地板?能否满足防火要求?如果不行是否只有做钢平台了?

请教各位个问题,一起探讨。
本人有各项目,3层的混凝土厂房,每层9米。配电室在2层(9m高度)。
18台MNS柜,下出线,电缆夹层怎么做?
我现在的做法是抬高600mm,让电工把配电柜基础框架搭起来焊好,其余的空间可否做防静电架空地板?能否满足防火要求?如果不行是否只有做钢平台了?
免费打赏
zhongjiao5
2012年03月02日 12:24:52
2楼
回复求高手:电影院的门禁线的安装问题 主贴 的帖子
回复
zhangwentaomm007
2012年03月02日 12:26:17
3楼
这样的没见过 你可以考虑做个混凝土的夹层吧这样安全也方便施工 六十公分也不见得方便施工
回复
lingxuct
2012年03月02日 13:28:53
4楼
钢质防静电地板能达到防火要求。

“让电工把配电柜基础框架搭起来焊好”?
为什么不让土建做混凝土基础?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-2 13:30 编辑 ]
回复
mqli2004
2012年03月02日 15:50:54
5楼
为什么不上出线?设计简单,施工方便。
作基础框架还不如改为上出线。
回复
tdptdptdp2006
2012年03月02日 16:04:16
6楼
我们这边也有个项目是这样的,变配电室在四层,层高5米,电气与结构与建筑协商后作的抬高地面填充陶粒混凝土,立面跟在地面挖电缆沟差不多,这样出线方便了很多,有很粗的电缆上进上出不好弯
回复
tdptdptdp2006
2012年03月02日 16:05:33
7楼
如果有9米的话是可以考虑作电缆夹层
回复
tdptdptdp2006
2012年03月02日 16:06:43
8楼
作个2米的电缆夹层,我们的业主反映钢构的不好用
回复
killazy
2012年03月02日 17:02:21
9楼
600应该可以,只要底下无可燃易燃物,龙骨强度又够的话。
回复
dlizhengang
2012年03月02日 18:42:11
10楼
配电室部分局部加高就行了,承重够的话做普通砖混电缆沟,不够采用其他材料。
回复
benlanlong
2012年03月02日 21:05:01
11楼
我这有个项目,做法是土建抬高后砌墙抬高1米,你把邮箱说一下,我把图纸发给你