关于通风、防排烟的一些疑问,请高手赐教~
lilin02142002
2012年03月01日 10:32:54
来自于通风排烟
只看楼主

1. 全压、静压、余压概念,一般说新风机组余压,说风机全压,这是怎么回事?2. 地上无窗房间除了设置排油烟(局部排风)、全面排风外,还应该设置事故通风。那么事故排风可以与全面排风合用(将全面排风的风机选成防爆风机)?这三种排风系统的送风或者是补风能合用?3. 地下室的燃气锅炉间应设机械通风和事故排风(能够两者合用?),能够靠泄爆窗来进行自然通风?4. 气体灭火房间防护区内设置泻压口的设置问题?你们是如何做的?

1. 全压、静压、余压概念,一般说新风机组余压,说风机全压,这是怎么回事?



2. 地上无窗房间除了设置排油烟(局部排风)、全面排风外,还应该设置事故通风。那么事故排风可以与全面排风合用(将全面排风的风机选成防爆风机)?这三种排风系统的送风或者是补风能合用?


3. 地下室的燃气锅炉间应设机械通风和事故排风(能够两者合用?),能够靠泄爆窗来进行自然通风?


4. 气体灭火房间防护区内设置泻压口的设置问题?你们是如何做的?

5. 防烟楼梯间和合用前室的超压问题的解决方案,1,在加压进风机的进风管和出风管上设旁通管和电动风阀;2,在楼梯或前室的墙上设泻压阀和防火阀。你们是如何考虑的?


6. 锅炉间与其他房间的隔墙采用抗爆墙后,那么其他房间可以说办公室之类的房间么?
免费打赏
laomen002
2012年03月06日 12:08:39
12楼
抱着学习的心态来的
回复
lilin02142002
2012年03月06日 14:37:54
13楼
新风机本身阻力较大 说全压不能反映其能提供给通风系统压力 就是说全压没有实际意义 余压就是它出口能提供的压力 就是能给通风系统的压力

这样理解如何?
回复
lilin02142002
2012年03月06日 14:39:22
14楼
对,第三条我就是看到了图集05SK604 2-2,但是实际工程中仍然有这种做法。
回复
lilin02142002
2012年03月06日 14:40:52
15楼
这个是根据图集民用建筑工程设计常见问题分析及图示05SK604:5.2.5。

实际情况还真有这样设置的啊?设置了防爆措施 就不违反强条了?
回复
lilin02142002
2012年03月06日 14:43:09
16楼
2.故排风可以与全面排风合用(将全面排风的风机选成防爆风机).这三种排风系统的送风或者是补风能合用,前提是做好风量平衡设计.

怎样做好风量大平衡设计,请赐教?

4.气体灭火房间防护区内设置泄压口的可以由气体灭火安装公司设计计算

比如变配电房内的泻压口该有给排水专业还是暖通专业来做呢?
回复
nevering
2012年03月06日 15:29:01
17楼
问题看起来很复杂啊,2的排风问题和消防排烟又有什么区别呢?事故通风是不是就是消防排烟?
回复
yufeimen0000
2012年03月06日 15:41:49
18楼


不一样的。
回复
junshaobaobao
2012年03月07日 08:32:07
19楼
1.全压、静压、余压概念,一般说新风机组余压,说风机全压,这是怎么回事?
例如一个100m高的防烟楼梯间要设置正压送风,(比如Rm取4.5Pa/m(砖砌,没有抹灰))
100m x 4.5pa/m = 450pa + 50pa(余压) = 500pa
静压、动压、全压
在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。根据流体力学知识,流体作用在单位面积上所垂直力称为压力。当空气沿风管内壁流动时,其压力可分为静压、动压和全压,单位是 mmHg或 kg/m2或 Pa,我国的法定单位是 Pa。
a. 静压(Pi)
由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。
b. 动压(Pb)
指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。
c. 全压(Pq)
全压是静压和动压的代数和: Pq=Pi十Pb 全压代表 l m3气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。
全压=静压+动压
动压=0.5*空气密度*风速^2
余压=全压-系统内各设备的阻力
比如:空调机组共有:回风段、初效段、表冷段、中间段、加热段、送风机段组成,各功能段阻力分别为:20Pa、80Pa、120Pa、20Pa、100、50Pa,机内阻力为290Pa,若要求机外余压为500Pa,刚送风机的全压应不小于790Pa,若要求机外余压为1100Pa,刚送风机的全压应不小于1390Pa,高余压一般为净化机组,风压的大小与电机功率的选择有关。一般应根据工程实际需要余压,高余压并不都是好事。
空调机组或新风机组常将风机装在最后,风机出口风速高,动压高,静压小,工程中常在出口处加装消声静压箱,降低动压,增加静压,同时起均流、消声作用。
回复
lilin02142002
2012年03月07日 09:54:31
20楼
回答的很到位。谢谢。收获很大。
回复
feidao993
2012年03月09日 10:16:41
21楼
路过,学习,呵呵。
回复

相关推荐

APP内打开