电镀废水处理实际工程遇到的问题(求助)
tuf
tuf Lv.2
2006年09月25日 00:12:35
来自于水处理
只看楼主

目前手头有一个电镀废水处理的项目,量比较大,1500t/d,是一个电镀工业园内的废水汇合起来处理,按三股废水分类处理设计,即含氰废水、含铬废水与综合废水,水质参考一般电镀废水水质,含氰废水氰含量<70,含铬废水铬含量<100,综合废水中铜<80,锌<100,处理后出水要求达到1996的一级标准,处理工艺是含氰废水2次破氰,含铬废水还原沉淀后与综合废水汇总,然后混凝沉淀,出水经过砂滤+活性炭过滤+钠离子交换。但目前的实际情况是由于工业园规划不好,园区里面小型家庭作坊较多,因此很难做到三股废水完全分开,所以目前的处理方法考虑将含氰与含铬废水处理的反应池做得大些,保证一定的停留时间,然后将三股混合液先进行二次破氰,然后还原六价铬,之后采用与先前设计综合废水处理的工艺处理,目前存在以下问题向各位请教:

目前手头有一个电镀废水处理的项目,量比较大,1500t/d,是一个电镀工业园内的废水汇合起来处理,按三股废水分类处理设计,即含氰废水、含铬废水与综合废水,水质参考一般电镀废水水质,含氰废水氰含量<70,含铬废水铬含量<100,综合废水中铜<80,锌<100,处理后出水要求达到1996的一级标准,处理工艺是含氰废水2次破氰,含铬废水还原沉淀后与综合废水汇总,然后混凝沉淀,出水经过砂滤+活性炭过滤+钠离子交换。但目前的实际情况是由于工业园规划不好,园区里面小型家庭作坊较多,因此很难做到三股废水完全分开,所以目前的处理方法考虑将含氰与含铬废水处理的反应池做得大些,保证一定的停留时间,然后将三股混合液先进行二次破氰,然后还原六价铬,之后采用与先前设计综合废水处理的工艺处理,目前存在以下问题向各位请教:
1、按二次破氰+还原铬+混凝沉淀+砂滤+活性炭过滤+钠离子交换处理三股混合液除了加药量大之外工艺是否可行?铬能否完全还原?
2、如果工艺可行,综合废水混凝沉淀池用辐流式的好还是斜管沉淀池好?表面负荷各取多大?
免费打赏
xsh116
2006年09月25日 21:47:39
3楼



1、活性炭过滤器有什么作用?树脂好像不是选用钠离子型的,最好做个小试确认,我选用的是D113型,主要是处理氰与铜产生铬合物,后面要加碱进行中和的。铬可以完全还原的。
2、建议采用斜管沉淀池,表面负荷选1.0-1.5m3/m2.h
回复
tuf
2006年09月26日 00:15:08
4楼
活性碳过滤器是为了保证出水COD,并防止树脂中毒!
谢谢各位帮助,我是想用斜管沉淀,表面负荷取1以上行吗,以前我都取1以下的!
回复
alfalfa01
2006年09月26日 09:42:11
5楼
加药量大已经是一个非常大的问题了,,
回复

相关推荐