2006年专业课考试过去了,趁现在还记得,把它发上来24号上午第一题,利用系数,需要系数负荷计算,数据记不清了

2006年专业课考试过去了,趁现在还记得,把它发上来
24号上午第一题,利用系数,需要系数负荷计算,数据记不清了
免费打赏
好开心
2006年09月24日 22:03:33
12楼
书还是带少了,铝绞线单位阻抗值《手册》三版没有,好像电力手册上有,没有参数校验啥啊,我求了个电阻R+X就撩那了。
回复
weiyi_1995
2006年09月24日 23:08:28
13楼

《手册》三版上有,你没查到。
回复
大鼻山
2006年09月24日 23:51:17
14楼

转供容量的题目,就是规范原文啊,我也出过那题,哈哈
回复
zhoushu8
2006年09月25日 00:19:53
15楼


很简单的题目啊, 工程中经常要用的,不要翻书就必须知道的啊,长度x功率/46.5/截面=10
回复
mhsdy
2006年09月25日 01:42:36
16楼
建筑院搞电20年,从未搞过,这部分由供电局垄断了.
回复
mhsdy
2006年09月25日 02:17:05
17楼
有一二层地下车库,总面积5400m2,高700mm的梁间面积70多m2,再有高600mm的十字次梁.高4.2m,求2层感温探测器个数.
答,按GB50116-98第8.1.5.2条及8.1.2及附录C,Q=70/4=17.5M2.大于12M2,所以一只探测器保护的梁间区域为1个,所以一层温感数4*5400/70=4*77=308个,二层计616个.若按半径或大于600计算都错,本题是=600,出题的厉害.
回复
mhsdy
2006年09月25日 02:39:38
18楼
110KV变电所,二台主变压器,出线6回,1.问采用何种主接线,答,依GB50059-92第3.2.3条,选双毋线, 2.断路器的耐压为多少,答,126KV. 3,验算导体和电器动,热稳定及电器开断电流,应桉哪种情况选 A最大运行方式并联变压器短路电流,B双母线并联最大运行方式短路电流,C单母线短路电流,D双毋线短路电流,我选B,侬GB50060-92第4.0.4条.4,接地刀闸按GB50060-92第2.0.3条,选A,没图..
回复
云飘飘
2006年09月25日 06:23:36
19楼
18楼中,应该是变压器并联运行时短路电流最大,我考虑因为抑制短路电流时,有一条是:变压器分列运行。
接地闸刀选图应该根据GB50060-92第2.03条选,具体记不清了,好象是B。
回复
云飘飘
2006年09月25日 06:25:33
20楼
裸铝绞线校验,供电电压损失10%,校验截面那一题,应该选50MM2。按照35MM2校验时电压损失好象是12.%多少。
回复
云飘飘
2006年09月25日 06:27:53
21楼
上午最后一题,照明配电系统图找错。我就找到了一处:进线开关应该选三相。其余错误没找着。