高规详解
lxq-hhhhh
lxq-hhhhh Lv.2
2006年09月24日 17:22:15
只看楼主

对于高规P35 4.8.5条中地下一层柱是对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍怎么理解啊我在做地上三层转换时发现三层转换柱配筋是地下室负一层的2.2倍啊这可怎么配筋啊 急

对于高规P35 4.8.5条中地下一层柱是对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍怎么理解啊
我在做地上三层转换时发现三层转换柱配筋是地下室负一层的2.2倍啊
这可怎么配筋啊
免费打赏
wangxiucun
2006年09月25日 13:00:33
2楼
那是指首层(地下室顶板)为嵌固层的情况,如果你不是在首层嵌固可以不遵守此规定。
回复
lxq-hhhhh
2006年09月25日 15:52:10
3楼
我就是地下室做嵌固层啊
回复
cruiser901
2006年09月26日 18:20:52
4楼
地下柱都是构造的配筋,转换在3层的话,应该下插到底下,并乘1.1,这点钢筋最好别省,属于重要受力部位。
回复
wenxiaogl
2006年09月29日 14:13:21
5楼
地下柱的配筋应该是一层柱配筋的1.1倍,建议二层柱配筋放大一点!重要受力部位啊!