请教中央空调水系统的问题,望指教!
freshman1988
2012年02月29日 16:13:53
来自于中央空调
只看楼主

今天一个施工单位搞弱电的哥哥问了,我一个问题:“为什么风机盘管的温控阀安装在回水管上,不安装在供水管上。”这个问题问的我不知道怎么解决啊,我汗颜啊,在这里向各位大虾请教,请教。(小弟弱弱的认为,是温控阀的承压能力不大,所以才设置到回水上)

今天一个施工单位搞弱电的哥哥问了,我一个问题:“为什么风机盘管的温控阀安装在回水管上,不安装在供水管上。”这个问题问的我不知道怎么解决啊,我汗颜啊,在这里向各位大虾请教,请教。(小弟弱弱的认为,是温控阀的承压能力不大,所以才设置到回水上)
免费打赏
ming0330
2012年03月05日 22:28:03
32楼
30楼的版主说得有道理。
回复
庄稼人
2012年03月06日 07:10:59
33楼
国家电网公司输变电工程标准化施工作业手册(送电工程分册,好东西了,
回复
money_yun
2012年03月06日 08:45:39
34楼
可我们这边设计安装时,都是供回水管上都装阀门的~~
回复
freshman1988
2012年03月06日 09:12:08
35楼
嗯,我们单位设计也是,我咨询了以下,但是其他很多施工图貌似就在回水上,或者是施工单位是那样做的······
回复
canoe0108
2012年03月06日 11:45:18
36楼
同意30楼的见解。但个人觉得主要还是为了安装方便,除了温控阀,像控制盘管放空阀的电磁阀也是装回水管上的。
回复
laomen002
2012年03月06日 12:00:04
37楼
我是来偷学的
回复
hongliu20032001
2012年03月06日 15:39:08
38楼
风机盘管的温控阀的作用是随室内温度的高低而变化阀门的开度,就是控制水的流量。大家知道进水口的温度是主机供应的,是基本不变的,而出口回水是经过风盘的换热使温度变化,能反映出室内的负荷大小,所以调节出口比调节进口效果要好。装在回水上还可以防止关闭阀门后再开启时风盘内产生的噪音。我想这和安装方便无关。
回复
adingkgb
2012年03月06日 16:17:26
39楼

从调节控温的角度来说,调节阀安装在前在后是一样的。说白了就是调节水流量,有进才有出,有出才有进,物质守恒嘛。水流量控制住了,供冷供热负荷就控制住了

真正影响调节的是传感器的安装位置,传感器才是真实反应室内负荷的关键,传感器装哪里是大不一样的,调节法本身并不反映室内负荷

温度传感器和调节阀集成在一块的,我倒还真没见过
回复
freshman1988
2012年03月06日 16:18:57
40楼
嗯,大虾说的也是,个人觉得应该不管安装方便的事情,各位的回答让我在这个问题上有个比较深入的了解,谢谢大虾
回复
shuaifengqi1975
2012年03月06日 21:47:12
41楼

支持楼上,另外,冬季防冻保护功能,回水温度低,保护更好。
回复